三相四线供电,负荷全为400w,220v投光灯,配电控制?
andy7895
andy7895 Lv.2
2015年01月22日 09:44:29
只看楼主

现有广告墙照明要求,配置220v,400W 的飞利浦投光灯180个,广告墙现场距离电源配电箱300m,电源线采用4芯铝电缆从配电箱引至广告墙处的照明灯配电箱处。打算做如下配电,各位大师看看是否合理?180个灯计算,每个灯400W,总功率72Kw,按A,B,C三相平均分配负荷,每相负荷24kw。每60个灯为一组,为减少同时开灯对线路的冲击,分三组按先后顺序控制,每组中按各20个灯分别接入A,B,C三相中。即每组中每相有20个灯。每组用一个3相交流接触器控制,即交流接触器的ABC每相接20个灯,零线共用。

现有广告墙照明要求,配置220v,400W 的飞利浦投光灯180个,广告墙现场距离电源配电箱300m,电源线采用4芯铝电缆从配电箱引至广告墙处的照明灯配电箱处。

打算做如下配电,各位大师看看是否合理?

180个灯计算,每个灯400W,总功率72Kw,按A,B,C三相平均分配负荷,每相负荷24kw。每60个灯为一组,为减少同时开灯对线路的冲击,分三组按先后顺序控制,每组中按各20个灯分别接入A,B,C三相中。即每组中每相有20个灯。每组用一个3相交流接触器控制,即交流接触器的ABC每相接20个灯,零线共用。

功率因数0.85,广告灯为全开状态,计算每相电流Ia=Ib=Ic=24kw/(220*0.85)=128A 选200A的塑壳断路器,主电源电缆 架空敷设,选交联聚乙烯绝缘电缆YJLV 3*95+1*50的


照明配电-Model.jpg

免费打赏
qq_1423144838689
2015年02月06日 15:54:26
12楼
做空气能热水工程的进来学习
回复
liulibin538
2015年02月06日 21:52:34
13楼
顶。。。。
回复
chenff081720
2015年02月07日 08:11:42
14楼
没什么问题吧~~~
回复
笑奕戈
2015年02月07日 09:56:31
15楼
路过学习,分组控制,减少电流冲击,灯具防雷接地,配电箱接地,分路控制检修
回复
caoyiqiao
2015年02月12日 16:17:00
16楼

300米的距离不用考虑吗?
回复
qq_1422697609871
2015年02月12日 18:34:01
17楼
总体设计感觉挺好,大家的意见:注意防雷并做好接地
回复
大哥爱丫头
2015年02月13日 10:58:28
18楼
不是这样计算的,你要进行负荷计算的,得出计算电流。还有考虑压降
回复
xichuannan
2015年02月13日 15:59:55
19楼
分支没有保护!
回复
tangshangjin
2015年02月13日 16:29:07
20楼
进来学习学习
回复
huangleijie
2015年02月13日 16:43:27
21楼
hanzhg54 发表于 2015-1-23 18:30 只有一个建议,别忘了灯具外壳接地。同意 楼主
回复

相关推荐

APP内打开