现有广告墙照明要求,配置220v,400W 的飞利浦投光灯180个,广告墙现场距离电源配电箱300m,电源线采用4芯铝电缆从配电箱引至广告墙处的照明灯配电箱处。打算做如下配电,各位大师看看是否合理?180个灯计算,每个灯400W,总功率72Kw,按A,B,C三相平均分配负荷,每相负荷24kw。每60个灯为一组,为减少同时开灯对线路的冲击,分三组按先后顺序控制,每组中按各20个灯分别接入A,B,C三相中。即每组中每相有20个灯。每组用一个3相交流接触器控制,即交流接触器的ABC每相接20个灯,零线共用。
打算做如下配电,各位大师看看是否合理?
180个灯计算,每个灯400W,总功率72Kw,按A,B,C三相平均分配负荷,每相负荷24kw。每60个灯为一组,为减少同时开灯对线路的冲击,分三组按先后顺序控制,每组中按各20个灯分别接入A,B,C三相中。即每组中每相有20个灯。每组用一个3相交流接触器控制,即交流接触器的ABC每相接20个灯,零线共用。
功率因数0.85,广告灯为全开状态,计算每相电流Ia=Ib=Ic=24kw/(220*0.85)=128A 选200A的塑壳断路器,主电源电缆 架空敷设,选交联聚乙烯绝缘电缆YJLV 3*95+1*50的