关于变压器并列时开个跳闸的分析
炊烟111111
2015年01月22日 01:30:44
只看楼主

上图为简易系统图,在正常备自投实验时,如果是一段,会合备变高压侧开关及601开关,如果是二段则合备变高压侧开关及602开关,合上后高厂变与高备变并列运行。近期在实验时有时出现合上备用电源开关后,立即跳闸的情况,之前601正常、602会跳闸(二段所带负荷较大、一段基本无负荷);现在602正常,601会跳闸(一段负荷较大、二段基本无负荷);高厂变曾出过短路故障,返厂更换绕组。两台变压器选型无问题,满足并列运行的条件。在高厂变返厂更换线圈前试验正常。

请大家帮忙分析一下原因,另外这种方式下,并列时环流怎么计算,麻烦赐教,我想算一下环流、在与并列时电流表指示的电流对比一下,看下是否是因为高厂变更换绕组后阻抗值有变化,我们没有测变压器阻抗的仪器。

jiantu.JPG


jiantu.JPG

zhao.hf
2015年01月23日 16:44:39
3楼
路过,等大神解答
回复
yxp400
2015年01月24日 14:10:30
4楼
不知道哪一个是601,
回复
红谷
2015年01月25日 19:49:24
5楼
不知道哪一个是601,
回复
xiayuon
2015年01月26日 11:23:08
6楼
不知道哪一个是
回复
sunshinegyu
2015年01月26日 13:12:36
7楼
602? 不懂,关注下,实际经验。。。。。。。。。。。。。。。
回复
tiger7895
2015年01月26日 15:32:55
8楼
电老虎网设计师平台已正式上线,电气设计私活:有兴趣者加客服QQ:691502026或关注中国电气设计师创富群433382461领取设计任务与同行在线交流。
回复
nashulin10009
2015年01月26日 20:25:00
9楼
请问:你合闸几次。标明开关601编号,
回复
lingxuct
2015年01月27日 08:08:17
10楼
不能简单地说“跳闸”,分析原因需要依据的,继电保护跳闸综保上有动作时的电流数据的,没有数据是瞎扯。
回复
lingnanjt
2015年01月29日 08:52:46
11楼
变压器的运用还是需要注意细节保养的!
回复
lkj_cscec
2015年01月29日 09:45:41
12楼
我也求踢教
回复

相关推荐

APP内打开