强弱电问题
wpxwpx2000
wpxwpx2000 Lv.2
2004年12月04日 11:36:32
只看楼主

设计上,消防设备硬拉线与强电槽一起走,经甲方、设计、监理等口头约定,此线路单独分开。报价结果,需要增加20多万,甲方不同意了,要求我们跟弱电线槽一起敷设,符合规范吗?哪有强制性规范规定必须得分开敷设吗?要不然我惨了

设计上,消防设备硬拉线与强电槽一起走,经甲方、设计、监理等口头约定,此线路单独分开。报价结果,需要增加20多万,甲方不同意了,要求我们跟弱电线槽一起敷设,符合规范吗?哪有强制性规范规定必须得分开敷设吗?要不然我惨了
免费打赏
nightsheen
2004年12月08日 20:20:50
12楼
用耐火电缆,现槽中间加隔板
同意
回复
lcliem
2004年12月09日 11:49:58
13楼
我建议采用屏蔽电线,防止强电对消防信号的干扰,其实在实践中,也有信息电缆与强电并列敷设的情况并不会出现问题。
回复
城市雨滴
2004年12月09日 11:56:58
14楼

屏蔽用不着吧
回复
guang50604
2004年12月09日 12:12:23
15楼
请问:硬拉线是什么啊?是起什么作用的呀?

我是个新入行的请大家多多指教!

先跟大家说声谢谢了!
回复
ljm3456
2004年12月09日 13:56:33
16楼
我建议消防线采用屏蔽电线,防止强电对消防信号的干扰,其实在实践中,也有信息电缆与强电并列敷设的情况并不会出现问题,另外管路施工时管中间不要有接头,还有就是电力线应使用阻燃线。
回复
xiaop910
2004年12月09日 14:30:40
17楼
同意17楼观点
回复
hupinggnipuh
2004年12月09日 14:51:09
18楼
针对甲方的无理要求,拿出规范文本予以说明,如再说不通,要求甲方书面要求,设计人员要自我保护嘛!
回复