设计上,消防设备硬拉线与强电槽一起走,经甲方、设计、监理等口头约定,此线路单独分开。报价结果,需要增加20多万,甲方不同意了,要求我们跟弱电线槽一起敷设,符合规范吗?哪有强制性规范规定必须得分开敷设吗?要不然我惨了
设计上,消防设备硬拉线与强电槽一起走,经甲方、设计、监理等口头约定,此线路单独分开。报价结果,需要增加20多万,甲方不同意了,要求我们跟弱电线槽一起敷设,符合规范吗?哪有强制性规范规定必须得分开敷设吗?要不然我惨了
2楼
你惨,我也惨呀!!!
什么都听甲方就可以了,图纸让他签字,盖章!!OK了,什么规范不规范
回复
3楼
严重不可以
1:电压等级不一样
2:硬拉线有防火要求。弱电线槽没有!!
回复
4楼
三楼
那我用耐火电缆是不是可以不做防火线槽?
回复
5楼
可以
回复
6楼
不过还要加隔板隔开。
回复
7楼
不同电压等级,不同系统的线路都需分开走线。
回复
8楼
用耐火电缆,现槽中间加隔板
回复
9楼
请问硬拉线是什么啊?
回复
10楼
民建工程技术措施中5.4.2及5.4.4中规定应急配电线路与正常配电线路应分线槽敷设。强电与弱电应分线槽敷设。弱电中的不同系统宜分小槽敷设。
回复
11楼