我看设计院的人在选消声静压箱的时候,一般宽度左右各比风管大100mm,高度上下各比风管大50mm左右,那么长度大概是多少呢?有没有大神为我解答一下,万分感谢!
我看设计院的人在选消声静压箱的时候,一般宽度左右各比风管大100mm,高度上下各比风管大50mm左右,那么长度大概是多少呢?有没有大神为我解答一下,万分感谢!
2楼
这是一个综合考虑的过程 断面风速 风管便于安装 机房也便于安装
回复
3楼
wangxueleiyy 发表于 2015-1-20 19:36 这是一个综合考虑的过程 断面风速 风管便于安装 机房也便于安装那消声静压箱有没有标准尺寸的?
回复
4楼
消声静压箱也是 有消声功能的话 首先就要想到风速是有限制的
、
回复
5楼
看技术措施09 第64页 风管设计那篇 静压箱断面风速以1.5m/S为宜,然后参照各个面相等求得
回复
6楼
学习学习啊啊啊啊
回复
7楼
静压箱的功能就是降噪,消声需要降低风速,一般限制在2m/s左右,风量除以横截面面积,你懂的
回复
8楼
1、用机组的风量L÷3米/秒,可得到静压箱一个面的面积,然后你根据房子的高度,假如是4米,可你的机组是2米高,在减去软接头大概0.5米,上面留高0.5米,那你的静压箱只有1米高
2、知道了宽度,那么宽度乘以长度也是有个面积,这个面积也要等于L/3,不过在设计院里的面风速是取用2m/s,如果够空间,就做大点吧。 。
回复
9楼
长度一般是考虑你的风机噪音,和房间要求的噪音。我一般按1米消除10分贝来考虑的。
回复
10楼
按1米消除10分贝,那是消音器了
回复
11楼
yibazhuoyue 发表于 2015-1-24 08:34 看技术措施09 第64页 风管设计那篇 静压箱断面风速以1.5m/S为宜,然后参照各个面相等求得好的 谢谢哈
回复