1、室内消防栓目前按照新版规范是不是不用设置启停消防泵按钮呀?报警按钮需要设置吗?2、地埋消防水主干管网是不是必须要采用钢管,能否采用钢丝网骨架复合管?这个规范上有明确要求吗?3、电缆竖井一般采取哪种消防措施比较安全可靠?
1、室内消防栓目前按照新版规范是不是不用设置启停消防泵按钮呀?报警按钮需要设置吗?
2、地埋消防水主干管网是不是必须要采用钢管,能否采用钢丝网骨架复合管?这个规范上有明确要求吗?
3、电缆竖井一般采取哪种消防措施比较安全可靠?
2楼
1、室内消防栓目前按照新版规范是不是不用设置启停消防泵按钮呀?报警按钮需要设置吗?
回复:消火栓还是需要设置消火栓摁钮但是与原来有区别,原来是启动消防主泵,现在是消火栓报警摁钮。还是需要设置。如果电气的手动报警,这个是电气规范的要求。电气规范也有一定要求,与咱们消火栓的设置不发生关系。
2、地埋消防水主干管网是不是必须要采用钢管,能否采用钢丝网骨架复合管?这个规范上有明确要求吗?
回复:这个新规范有专门管材一章。明敷设管道建议用镀锌钢管,埋地管道可以用钢丝网骨架复合管。相见《消规》8.2章节
3、电缆竖井一般采取哪种消防措施比较安全可靠?
回复:电缆竖井一般采用有一定耐火极限的防火墙,门采用丙级防火门。灭火设施不予考虑,但是一般要有消防报警设施。毕竟有电气火灾的危险。