消防稳压设备P1(最不利点消防所需压力)计算
枕边游戏
枕边游戏 Lv.12
2015年01月20日 10:09:10
只看楼主

7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:1 消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa ;当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置 ;2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa ,且消防水枪充实水柱应按 13m 计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa ,且消防水枪充实水柱应按 10m 计算 。

7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1 消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa ;当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置 ;
2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压 不应小于 0.35MPa ,且消防水枪充实水柱应按 13m 计算;其他场所,消火栓栓口动压 不应小于 0.25MPa ,且消防水枪充实水柱应按 10m 计算 。

请问红色字体压力要求和消防增压稳压设备P1的压力是否有关?

2.jpg


1.jpg

免费打赏
版专攻
2015年01月20日 10:11:21
2楼
稳压泵的设计压力相关应该和这条有关系,但是不大, 还是应该参考稳压泵那些条文,你可以参考下这个帖子: http://bbs.co188.com/thread-9049794-1-1.html
回复