消防监控室应该放在一楼可以更改吗?
kv123
kv123 Lv.12
2015年01月20日 09:07:19
来自于建筑施工
只看楼主

以前的一个写字楼工程,记得消防监控室是建在一楼的,这个也是规范规定的。建好后1年,路过的时候去看了一下,首层的消防监控室都拆掉了,变成空旷的大堂了。有个疑问,这样子做,每年的消防检查怎么通过的?有什么理由可以让消防部门认可这种改造?

以前的一个写字楼工程,记得消防监控室是建在一楼的,这个也是规范规定的。
建好后1年,路过的时候去看了一下,首层的消防监控室都拆掉了,变成空旷的大堂了。

有个疑问,这样子做,每年的消防检查怎么通过的?
有什么理由可以让消防部门认可这种改造?
muxi1223
2015年01月20日 11:57:35
2楼
一般都是通过有关系的做消防的搞定的 但消控室换位置不是什么大问题
回复
kv123
2015年01月20日 15:05:02
4楼
根据《高层民用 建筑设计防火规范》 4.1.4 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。 在该规范的条文解释中提到: 4.1.4 消防控制室是建筑物内防火、灭火设施的显示控制中心,是火灾的扑救指挥中心,是保障建筑物安全的要害部位之一,应设在交通方便和发生火灾时不易延烧的部位。故本条对消防控制室位置、防火分离和安全出口作了规定。 我国目前已建成的高层建筑中,不少建筑都没有消防控制室,但也有的把消防控制室设于地下层交通极不方便的部位,这样一旦发生大的火灾,在消防控制室坚持工作的人员就很难撤出大楼。故本条规定消防控制室应设直通室外的安全出口。
回复
kv123
2015年01月20日 15:07:07
5楼
如做地下一层,专门为它做个疏散楼梯,完全不现实
回复
甲方施工员
2015年01月21日 09:16:17
6楼
那现在换到什么位置了 楼主知道不
回复
kv123
2015年01月21日 10:50:07
7楼
甲方施工员 发表于 2015-1-21 09:16 那现在换到什么位置了 楼主知道不没进去看了,估计是放到地下一层什么设备房边上了吧。
回复

相关推荐

APP内打开