求个电缆配线知识 ,在线等
qq_1421715194033
2015年01月20日 09:03:30
只看楼主

我现在又个500KW的发电机要陪线到屏,想选择2根4X240+1X120的 YJV电缆,又怕电缆过小,求大神指导,原来的设计是1根1600A的母线,或者如何配电缆



我现在又个500KW的发电机要陪线到屏,想选择2根4X240+1X120的 YJV电缆,又怕电缆过小,求大神指导,原来的设计是1根1600A的母线,或者如何配电缆

免费打赏
jm050601
2015年01月20日 09:07:47
2楼
距离多长
回复
qq_1421715194033
2015年01月20日 10:36:02
3楼
单边10米左右
回复
beveley
2015年01月20日 10:39:31
4楼
发电机额定电流多大?
回复
临阁看风
2015年01月20日 10:43:02
5楼
如果用母排方便的话还是用母排吧。电缆太大,施工不好安装啊。
回复
amber123456789
2015年01月20日 10:48:34
6楼
2根240载流量还是不够
回复
hld_lhw
2015年01月20日 10:58:55
7楼
用母线排,
回复
红苹果
2015年01月20日 10:59:08
8楼
双拼240应该够了,不过这么短的距离封闭母线也可以啊,还方便
回复
qq_1421715194033
2015年01月20日 11:37:43
9楼
老板觉得贵啊,要换电缆,现在决定是 用4X300的电缆2根
回复
qq_1421715194033
2015年01月20日 11:45:34
10楼
供电局是 老虎,怕死了,1600A的母线要我9000+1米,安装费还不算
回复
hanzhg54
2015年01月20日 12:49:21
11楼
240电缆双拼够用了。
回复