请教,桥梁的桥台已经做好了,检测管已经没有了。由于外部土的压力,整个桩及桥台向前倾斜了,卸载了台背的部分土压力后,回来了一部分,现在的问题是不知桩断没断,有没什么检测方法可以检测出桩断没断。
请教,桥梁的桥台已经做好了,检测管已经没有了。由于外部土的压力,整个桩及桥台向前倾斜了,卸载了台背的部分土压力后,回来了一部分,现在的问题是不知桩断没断,有没什么检测方法可以检测出桩断没断。
2楼
现在首要问题并不是桩断没断的问题,而是,桥台没有完全回复到原位,那么整个桥台部分包括桩基,发生了塑性形变,这是绝对不允许的。首先判断,变形是否超过了容许值,如果超过了,再想办法判定是哪个位置发生了破坏,您这种情况,我倾向于承台与桩的结合部,或者是台身和承台的结合部,发生破坏。这两部分看看是否可以采取挖验的方法判定。如果这两部分都没问题,那就是桩坏了。反正整个的过程我认为,最后处理或是判定最好请专家或权威检测,加固单位进行。另外,不知道您的桥台是什么结构形式,台背填土是不可以随便填的,最好是梁板安装后来填,这样安全些。
回复
3楼
楼主,问题解决了别忘了告诉我一下,让咱也学学
回复
4楼
这个是什么桥台啊,居然被填土搞垮了!
回复