低压柜的PE,N排的位置
god_protege
2015年01月18日 20:53:11
只看楼主

各位好,如题,请问低压柜的PE,N排的位置是不是一般都在上面? 什么情况下PE排在下面? 有没有情况PE排和N排一个在上一个在下?谢谢

各位好,如题,请问低压柜的PE,N排的位置是不是一般都在上面? 什么情况下PE排在下面? 有没有情况PE排和N排一个在上一个在下?
谢谢
免费打赏
云飘飘
2015年01月19日 05:57:26
2楼
PE母线基本上都在下面,配电箱的在上面。
回复
通通
2015年01月19日 08:34:31
3楼
N排在什么地方?我见有的在上边 有的在下边???
回复
lingxuct
2015年01月19日 08:42:46
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-1-19 08:54 编辑

低压开关柜内水平母线中PE排都在柜的下部,N排可以在上部(每台柜子中垂直引下,供电缆接线),也可以在下部(垂直母排往上引)。

有好多厂家是这样的做法:PE排在柜内下部直接固定在柜体上(立放,排面贴柜体),N排用绝缘子固定在PE排内侧(分支往上引)。

变压器侧过来时N排与三块L排并行顺母线桥(箱)到进线柜(顶),N排在进线柜垂直一直到柜底,与水平母排搭接。

“有没有情况PE排和N排一个在上一个在下?”有,因现在的水平母排固定卡都是四槽的,N排在进线柜可以从柜顶上走(偶见过的占60%以上),这样,N排与L排相同对待(与地绝缘)。

回复
hanzhg54
2015年01月19日 10:24:15
5楼
对于抽屉柜(GCS、GCK、MNS)来说,N排在上在下区别不大,GGD柜子N排在下比较方便,PE排一般在下。
回复
qq_1418256642340
2015年01月19日 13:42:44
6楼
低压柜一般都分布在下面,左面PE排,右面N排
回复
凌风雨墨
2015年01月19日 19:20:29
7楼
ccc___ 发表于 2015-1-19 08:42 低压开关柜内水平母线中PE排都在柜的下部,N排可以在上部(每台柜子中垂直引下,供电缆接线),也可以在下部 …专业的水准,确实呢,现在做的柜子基本上就是这样布置的……
回复
beida_energy
2015年01月19日 20:07:37
8楼
在下部的多,引线方便。除非你是上进是上出。
回复
zjw15889556618
2015年01月22日 17:30:47
9楼
beida_energy 发表于 2015-1-19 20:07 在下部的多,引线方便。除非你是上进是上出。PE排都放在下面,N排要看出线方式,单排还是双排。
回复
beida_energy
2015年01月22日 17:52:58
10楼
zjw15889556618 发表于 2015-1-22 17:30 PE排都放在下面,N排要看出线方式,单排还是双排。GCK的PE和N排通常各一根。中间绝缘,可以灵活运行各种接地系统。
回复

相关推荐

APP内打开