请教下消规关于分区系统水泵接合器的设置问题
zwm623733160
2015年01月17日 09:54:31
只看楼主

单体住宅楼室内消防用水量为20,消火栓系统采用临时高压系统分低区和高区,引入管分别从车库引入。高区在本建筑附近设置1具水泵接合器,低区由于采用减压阀分区 仅在单体楼地下室成环而没有在车库成环,那么低区应设置1具水泵接合器还是2具呢?

单体住宅楼室内消防用水量为20,消火栓系统采用临时高压系统分低区和高区,引入管分别从车库引入。高区在本建筑附近设置1具水泵接合器,低区由于采用减压阀分区 仅在单体楼地下室成环而没有在车库成环,那么低区应设置1具水泵接合器还是2具呢?
免费打赏
waterdn
2015年01月17日 10:06:46
2楼
1、室内消防用水量为20至少要设两套水泵接合器。
2、如果低区采用减压阀减压,合用一套消防水泵,水泵接合器也可以合用,设置在高区消火栓管道上。
回复
zwm623733160
2015年01月17日 10:18:23
3楼
waterdn 发表于 2015-1-17 10:06 1、室内消防用水量为20至少要设两套水泵接合器。2、如果低区采用减压阀减压,合用一套消防水泵,水泵接合 …消规5.4.6条规定,分区供水时,应分别设置水泵接合器。所以合用应该是不行了
回复
云飘飘
2015年01月18日 08:09:15
4楼
按照消防用水量设置水泵接合器。
回复
戏当生活
2015年01月20日 14:20:53
5楼
自喷规范里面关于水泵接合器的规定是:按照系统的设计流量确定,每个水泵接合器的流量宜按10-15L/s计算。可以按此作为参考,如果室内消火栓流量是20L/s,应该至少设置两套水泵接合器。
回复