老话题----TN-C-S还是TN-S?
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2015年01月16日 22:03:57
只看楼主

本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-16 22:07 编辑   两栋建筑物一大一小,变电站在大的建筑物内,配电用TN-S系统,小建筑物距离大建筑物200米,电源从大建筑物引过来,问题是:  1、用四芯电缆引过来,将N线就地作接地后分出N和PE。(TN-C-S)  2、用五芯电缆直接引过来。(TN-S)  你会选择哪一种?

本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-16 22:07 编辑

  两栋建筑物一大一小,变电站在大的建筑物内,配电用TN-S系统,小建筑物距离大建筑物200米,电源从大建筑物引过来,问题是:
  1、用四芯电缆引过来,将N线就地作接地后分出N和PE。(TN-C-S)
  2、用五芯电缆直接引过来。(TN-S)
  你会选择哪一种?
免费打赏
leafmelly
2015年01月19日 15:17:44
32楼
ccc___ 发表于 2015-1-18 11:13 个人观点,不支持一部分TN-S系统,在同一变压器下又出现另一部分为TN-C-S系统。如果出现二种系统,必定 …这个是正解,即使不同地网,也是联通的,会有电流从地网回到中性点。
回复
原来是我
2015年01月19日 16:25:33
33楼
TN-S系统也可引PEN线,如果不在同一地网,为何不用4线至小建筑?既经济又实惠
回复
ksecxxx
2015年01月19日 16:38:03
34楼
muyuyao 发表于 2015-1-16 23:23 大建筑内部为TN-S系统!!!但变电站仅仅是个电源,电源侧一点接地的话,是可以同时引出TN-C/TN-S/TT系 …恩,有道理
回复
beida_energy
2015年01月19日 20:05:09
35楼
hanzhg54 发表于 2015-1-17 22:50 大的建筑物是个学生餐厅,去年竣工的,已经在用,设计院设计TN-S,小建筑物是体育场看台,明年启用,供电 …既然学生公寓运行的TN-S ,那么看台的电源如果引自学生公寓的话,你引的时候第四根是哪一根?如果引N,那么在看台还要做重复接地,允许吗?如果引PE ,那也不行,没有N导体啦。
回复
muyuyao
2015年01月19日 21:24:01
36楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-19 21:26 编辑 leafmelly 发表于 2015-1-19 15:17 这个是正解,即使不同地网,也是联通的,会有电流从地网回到中性点。那你的意思,TN-C-S系统就没有存在的必要了???!!!现实恰恰相反,它太普遍了!!!甚至很多大地库上面坐10栋住宅楼的新建住宅小区,变配电室在地库,都设计以TN-C型式给每栋楼送电!!!详见我的帖子http://bbs.co188.com/thread-8806628-1-1.html虽然我并不赞成此做法,但它也普遍存在!!!更不用说没有地库相连的情况了!!!
回复
muyuyao
2015年01月19日 21:28:10
37楼
q123321aaa 发表于 2015-1-19 11:56 如果在体育看台采用TN-C-S系统,就对看台处PE接地电阻要求很高,如果在看台处PE端产生电位,配电箱体可能有 …“对看台处PE接地电阻要求很高”是多高???!!!实现不了吗???!!!实际上极其容易实现!!!
回复
muyuyao
2015年01月19日 21:34:45
38楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-19 21:36 编辑 原来是我 发表于 2015-1-19 16:25 TN-S系统也可引PEN线,如果不在同一地网,为何不用4线至小建筑?既经济又实惠从TN-S系统是不可能引出PEN线的!!!能引出PEN线的肯定不是TN-S系统!!!
回复
muyuyao
2015年01月19日 21:37:21
39楼
变电站仅仅是个电源点,它给自身所在的大建筑供电时,根据雷规强条,该大建筑必须采用TN-S系统!!!

但该电源点从别的出线回路,也同样可以同时引出数个别的供电子系统,如TN-C/TN-S/TT!!!

这本是非常灵活的一件事,不要理解得那么死!!!


回复
muyuyao
2015年01月19日 21:39:56
40楼
再次重复我在11楼的原话:

更加准确地说,应该分两种情况:


1、从大建筑变电站引过来时,用四芯电缆即可!!!将PEN线就地作接地后分出N和PE。(TN-C-S)

2、如果从大建筑物内的某分配电箱引电源给小建筑物时,即便两建筑物基础不相连,也只能采取TN-S五线型式!!!
回复
lingxuct
2015年01月19日 21:53:23
41楼
muyuyao 发表于 2015-1-19 21:24 那你的意思,TN-C-S系统就没有存在的必要了???!!!现实恰恰相反,它太普遍了!!!是的,用四芯电缆可以省一点钱,但牺牲的是单短路保护的灵敏度。
回复