老话题----TN-C-S还是TN-S?
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2015年01月16日 22:03:57
只看楼主

本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-16 22:07 编辑   两栋建筑物一大一小,变电站在大的建筑物内,配电用TN-S系统,小建筑物距离大建筑物200米,电源从大建筑物引过来,问题是:  1、用四芯电缆引过来,将N线就地作接地后分出N和PE。(TN-C-S)  2、用五芯电缆直接引过来。(TN-S)  你会选择哪一种?

本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-16 22:07 编辑

  两栋建筑物一大一小,变电站在大的建筑物内,配电用TN-S系统,小建筑物距离大建筑物200米,电源从大建筑物引过来,问题是:
  1、用四芯电缆引过来,将N线就地作接地后分出N和PE。(TN-C-S)
  2、用五芯电缆直接引过来。(TN-S)
  你会选择哪一种?
免费打赏
muyuyao
2015年01月19日 23:29:27
42楼
ccc___ 发表于 2015-1-19 21:53 是的,用四芯电缆可以省一点钱,但牺牲的是单短路保护的灵敏度。那您说TN-C-S系统还有没有存在的必要了???!!!凡事都有优缺点!!!TN-C-S系统就一无是处、应该灭绝了吗???!!!
回复
我是农场主
2015年01月20日 10:03:25
43楼
muyuyao 发表于 2015-1-19 21:37 变电站仅仅是个电源点,它给自身所在的大建筑供电时,根据雷规强条,该大建筑必须采用TN-S系统!!!但 …正解,可以多个系统同时存在
回复
neuqlihui
2015年01月20日 10:08:05
44楼
第二种,电源从大建筑物取,大建筑物已经分段成TN-s
回复
leafmelly
2015年01月20日 11:18:34
45楼
一个区域的地网经常是相连的。民用的不熟悉,工业的整个厂区的接地网一般都是相连成一体的,这种地网相连的情况下,跨建筑物配电如何考虑,应该和远近有关,但度不好把握。
回复
djjflove
2015年01月20日 11:41:31
46楼
ccc___ 发表于 2015-1-18 11:13 个人观点,不支持一部分TN-S系统,在同一变压器下又出现另一部分为TN-C-S系统。如果出现二种系统,必定 …认同你的观点,零序电流无法消除。
回复
lingxuct
2015年01月20日 12:13:04
47楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-1-20 12:14 编辑 muyuyao 发表于 2015-1-19 23:29 那您说TN-C-S系统还有没有存在的必要了???!!!凡事都有优缺点!!!各人观点表述,说话不能绝对,各种事物总是在发展的,TN-C系统是很早就有的,TN-S系统是从TN-C系统发展过来的,总不能说TN-S系统不好吧?事情要从实际出发,从优缺点中权衡效果,省钱是需要的,安全保护更重要,在安全能得到保证时,省点钱是情理之中的事。记得前段时间有一朋友发帖,说设备不允许N线对PE线有1.5V电位差,在那帖中,偶就提倡用TN-C系统。
回复
tiger7895
2015年01月20日 14:08:22
48楼
电老虎网设计师平台已正式上线,电气设计私活:有兴趣者加客服QQ:691502026或关注中国电气设计师创富群433382461领取设计任务与同行在线交流。
回复
tcl1201
2015年01月20日 14:20:09
49楼
beida_energy 发表于 2015-1-17 09:50 如果在第一个建筑物引电源的话,因为第一个运行的是TN-S,那么就只能引五根了。因为你引四根,那么第一个楼 …有何不可呢
回复
tcl1201
2015年01月20日 14:21:16
50楼
TN-C-S 进入建筑后先做重复接地
回复
beida_energy
2015年01月20日 15:49:48
52楼
tcl1201 发表于 2015-1-20 14:20 有何不可呢既然学生公寓运行的TN-S ,那么看台的电源如果引自学生公寓的话,你引的时候第四根是哪一根?如果引N,那么在看台还要做重复接地,允许吗?如果引PE ,那也不行,没有N导体啦。
回复