老话题----TN-C-S还是TN-S?
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2015年01月16日 22:03:57
只看楼主

本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-16 22:07 编辑   两栋建筑物一大一小,变电站在大的建筑物内,配电用TN-S系统,小建筑物距离大建筑物200米,电源从大建筑物引过来,问题是:  1、用四芯电缆引过来,将N线就地作接地后分出N和PE。(TN-C-S)  2、用五芯电缆直接引过来。(TN-S)  你会选择哪一种?

本帖最后由 hanzhg54 于 2015-1-16 22:07 编辑

  两栋建筑物一大一小,变电站在大的建筑物内,配电用TN-S系统,小建筑物距离大建筑物200米,电源从大建筑物引过来,问题是:
  1、用四芯电缆引过来,将N线就地作接地后分出N和PE。(TN-C-S)
  2、用五芯电缆直接引过来。(TN-S)
  你会选择哪一种?
免费打赏
通通
2015年01月18日 11:57:51
22楼
muyuyao 发表于 2015-1-17 22:54 赞同“否则只能用TN-S”的观点!!!如同坐在同一地库上的某一住宅小区的数栋住宅楼,变电站在地库内 …分析的真是很有道理啊,太崇拜你了
回复
通通
2015年01月18日 11:58:37
23楼
fitman 发表于 2015-1-17 09:16 如果两个建筑物是分开地网的,两方案都可使用,否则只能用TN-S。同时要注意两地之间应没有易燃易爆的管线或 …恍然大悟,多谢
回复
muyuyao
2015年01月18日 12:01:04
24楼
通通 发表于 2015-1-18 11:57 分析的真是很有道理啊,太崇拜你了过讲了!!!尺有所短寸有所长!!!
回复
通通
2015年01月18日 12:01:22
25楼
老灰兔子 发表于 2015-1-17 20:34 你要知道TN-S不适用于远距离供电!为啥不适用于远距离供电的呢?请指教?
回复
通通
2015年01月18日 12:02:59
26楼
hanzhg54 发表于 2015-1-17 22:50 大的建筑物是个学生餐厅,去年竣工的,已经在用,设计院设计TN-S,小建筑物是体育场看台,明年启用,供电 …有道理,又学了一招
回复
通通
2015年01月18日 12:06:04
27楼
注册电气师 发表于 2015-1-17 23:15 大的TN-S 小的TN-C-S为啥大的TN-S 小的TN-C-S呢?是考虑什么原因呢?
回复
q123321aaa
2015年01月18日 16:35:38
28楼
估计体育看台用电量不大,还是用TN-S系统稳妥些
回复
wanglei_0303
2015年01月18日 16:53:00
29楼
引出做TN-C-S
回复
muyuyao
2015年01月18日 23:33:42
30楼
q123321aaa 发表于 2015-1-18 16:35 估计体育看台用电量不大,还是用TN-S系统稳妥些该看台采用TN-C-S型式有何不稳妥的啊???!!!
回复
q123321aaa
2015年01月19日 11:56:26
31楼
如果在体育看台采用TN-C-S系统,就对看台处PE接地电阻要求很高,如果在看台处PE端产生电位,配电箱体可能有电位,就看接地电阻值了,存在安全隐患。使用TN-S系统好一些,安全系数高点。