能否实现倒闸操作时照明电路自动合闸
dage2751
dage2751 Lv.5
2015年01月16日 15:37:43
只看楼主

想请教大家个问题,我们这地下停车场的照明控制,基本情况是这样:1、所里两路电源过来送到双电源转换开关,然后送下去 到接触器 , 再到各路的1P开关, 成套柜门上有启动按钮(手动和自动) 2、照明通过DP线 连接上位机可以从控制室远程控制,但是目前有这种情况,变电所一倒闸操作,照明全黑,必须通过控制室远程手动启动照明或者现场手动启动照明。我想问下能不能实现 ,双电源一路电一失电,接触器失电释放,另一路电源投入后,照明可不可以实现自动合闸恢复照明! 思路是怎样的? 谢谢了!

想请教大家个问题,我们这地下停车场的照明控制,基本情况是这样:
1、所里两路电源过来送到双电源转换开关,然后送下去 到接触器 , 再到各路的1P开关, 成套柜门上有启动按钮(手动和自动)
2、照明通过DP线 连接上位机可以从控制室远程控制,
但是目前有这种情况,变电所一倒闸操作,照明全黑,必须通过控制室远程手动启动照明或者现场手动启动照明。
我想问下能不能实现 ,双电源一路电一失电,接触器失电释放,另一路电源投入后,照明可不可以实现自动合闸恢复照明! 思路是怎样的? 谢谢了!
免费打赏
duncandt
2015年01月20日 20:27:07
12楼
不懂,过来学习的!!!
回复
lushenglitysx
2015年01月21日 06:19:19
13楼
wboy8759 发表于 2015-1-19 19:52 可以取消这个接触器,完全没必要串入这么个累赘的接触器接点。车库的照明应有较高的可靠性要求,你在两路 …同意,这个观点,可以不远程控制,实在需要远程控制建议采用延时节点
回复
易文
2015年01月21日 09:36:13
14楼
改造接触器回路中的失压保护部分(自保接点回路),与双电源切换的延时相配合。

因双电源切换有延时(一般设3秒),建议把双电源切换延时减小到1秒,再在接触器回路并接一只时间继电器,其“常开延时断开”接点并接在接触器自保接点上,时间继电器延时3秒。
回复
congbohao5
2015年01月23日 22:59:18
15楼
谢谢 区管指点!
回复