请教各位专业好手,多联机系统室内机之间的高差,好多产品样本上是要求不大于15米,我的问题是,如果大于了15米,会有什么后果?具体对系统是如何影响的?谢谢!
请教各位专业好手,多联机系统室内机之间的高差,好多产品样本上是要求不大于15米,我的问题是,如果大于了15米,会有什么后果?具体对系统是如何影响的?谢谢!
12楼
yxhyqyzx 发表于 2015-1-15 12:24 室内机之间的高度差的影响 制冷运行时,室内机电子膨胀阀起节流作用,并且室内机之间的流量分配也是由电子 …再追问一下,您说“在调节过程中可能会出现振荡现象 ”,能否就“振荡现象”详细解释一下不?谢谢!
回复
13楼
学习下~~~厉害
回复
14楼
厉害,学习了!
回复