请教各位专业好手,多联机系统室内机之间的高差,好多产品样本上是要求不大于15米,我的问题是,如果大于了15米,会有什么后果?具体对系统是如何影响的?谢谢!
请教各位专业好手,多联机系统室内机之间的高差,好多产品样本上是要求不大于15米,我的问题是,如果大于了15米,会有什么后果?具体对系统是如何影响的?谢谢!
2楼
现在好多都做到室内机高低差为30米了
回复
3楼
室内机之间的高度差的影响
制冷运行时,室内机电子膨胀阀起节流作用,并且室内机之间的流量分配也是由电子膨胀阀来完成的。为了使电子膨胀阀能够稳定工作,具有良好的调节作用,电子膨胀阀前制冷剂液体应有一定的过冷度。
多联机一般都可以长配管、大落差,虽然室外机冷凝器具有较大的过冷度,但是为了克服竖直上升的压降已经损失了绝大部分的过冷度。电子膨胀阀安装在最低位时,由于重力作用前后压差最大;安装在最高位时,前后压差最小。如果室内机之间的高度差较大,安装在最高位的电子膨胀阀前过冷度最小,容量最小,全开时容量可能不足,而安装在最低位的电子膨胀阀容量过大,在调节过程中可能会出现振荡现象。
回复
4楼
yxhyqyzx 发表于 2015-1-15 12:24 室内机之间的高度差的影响 制冷运行时,室内机电子膨胀阀起节流作用,并且室内机之间的流量分配也是由电子 …回答得很细,谢谢!
回复
5楼
z很详细,学习了。
回复
6楼
大金新产品可以做到内机高差30米。
回复
7楼
学习了,谢谢。
回复
8楼
好问题,更好的回答。谢谢
回复
9楼
请问多联机配管时通常有四个长度限制,分别是
1.最大等效配管长度
2.室内机之间高度差
3.室外机和和室内机之间最大高度差
4.第一分歧管后最大管长
我想问下这四个限制是有什么因素影响的
回复
10楼
yxhyqyzx 发表于 2015-1-15 12:24 室内机之间的高度差的影响 制冷运行时,室内机电子膨胀阀起节流作用,并且室内机之间的流量分配也是由电子 …厉害,又学习了
回复
11楼
厉害,又学习了
回复