如图,这是一个10kV供电系统中的主变压器,主变压器下面还设置有其他各个车间的分变压器,这个主变压器的变比是1吧,就是说没有起到变压的作用,那么这个主变压器起了什么作用?不要这个主变压器市电直接接到各个车间变压器可以吗?
如图,这是一个10kV供电系统中的主变压器,主变压器下面还设置有其他各个车间的分变压器,这个主变压器的变比是1吧,就是说没有起到变压的作用,那么这个主变压器起了什么作用?不要这个主变压器市电直接接到各个车间变压器可以吗?
2楼
1:1的
高压隔离变压器,主要起
电磁隔离作用。一般用于比较
重要的负荷供电(我见过的如铁路信号、通信系统等等),使其成为一个独立子系统,减少电力系统对这个子系统中重要负荷的干扰。不知你那些车间里面都是些什么性质的负荷?这个要了解清楚。
回复
3楼
变压器不是变压一般就是隔离,不过这么大的隔离变压器我还没见过,不知道主要都是些什么负荷
回复
4楼
wboy8759 发表于 2015-1-14 21:12 1:1的高压隔离变压器,主要起电磁隔离作用。一般用于比较重要的负荷供电(我见过的如铁路信号、通信系统等等 …学习受教了~
回复
5楼
10KV系统上1:1变压器,外侧为大(电容)电流接地系统,内侧为小电流接地系统。
回复
6楼
学习了~~~~~~
回复
7楼
没遇到过这样情况,学习了
回复
8楼
不仅没见过,以前都没听说过高压隔离变压器。未知真是的太多了!
回复
9楼
少写了一个1,110/10吧
回复
10楼
wboy8759 发表于 2015-1-14 21:12 1:1的高压隔离变压器,主要起电磁隔离作用。一般用于比较重要的负荷供电(我见过的如铁路信号、通信系统等等 …负荷就是工厂里的锅炉、电动机等等,不过我们厂里还有内燃发单机,设计时有多余电能外送,不知道是不是为了外送电能用的
回复
11楼
kexuejia9 发表于 2015-1-14 21:33 变压器不是变压一般就是隔离,不过这么大的隔离变压器我还没见过,不知道主要都是些什么负荷工厂里面的电机啊,锅炉啊,唯一不同的是我们这里还有内燃发电机发10.5kV电,设计有多余的电量送到电网,不知道是不是为这个设计的
回复