本帖最后由 造杯水 于 2015-1-13 21:29 编辑 我们知道,消防水池最低有效水位要求高于消防泵的放气孔。如果消防水池与消防泵房板底标高做到一样,那么势必消防水池做的比较深如下图:如果我们把泵房地面做的与吸水槽一样标高,如下图: 通过两图比较,明显第二图水池做的浅很多,但泵房地下部分做的深了。表面觉得图二做法比较经济。如果按图二,那么问题来了,图二中用的是旋流防止器,这种做法行不行?消规里用旋流防止器如下图这种形式。
我们知道,消防水池最低有效水位要求高于消防泵的放气孔。如果消防水池与消防泵房板底标高做到一样,那么势必消防水池做的比较深如下图:
如果我们把泵房地面做的与吸水槽一样标高,如下图:
通过两图比较,明显第二图水池做的浅很多,但泵房地下部分做的深了。表面觉得图二做法比较经济。如果按图二,那么问题来了,图二中用的是旋流防止器,这种做法行不行?消规里用旋流防止器如下图这种形式。
图一这种做法表面觉得比图二做法不经济,但实际他对消防比较有利,因为他实际储水量比需要的理论水量多,他无非当火灾时用到最低水位正好跳泵,此时他最低水位以下水就是不能满足自灌可能用不到。
图一、二都是独立建造的消防水池和泵房
欢迎大家就这两种做法发表你的高见,或提出你的第三种做法。