消防水池板底与泵房板底标高是否必须一样高?
造杯水
造杯水 Lv.12
2015年01月13日 21:09:59
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2015-1-13 21:29 编辑 我们知道,消防水池最低有效水位要求高于消防泵的放气孔。如果消防水池与消防泵房板底标高做到一样,那么势必消防水池做的比较深如下图:如果我们把泵房地面做的与吸水槽一样标高,如下图: 通过两图比较,明显第二图水池做的浅很多,但泵房地下部分做的深了。表面觉得图二做法比较经济。如果按图二,那么问题来了,图二中用的是旋流防止器,这种做法行不行?消规里用旋流防止器如下图这种形式。

本帖最后由 造杯水 于 2015-1-13 21:29 编辑

我们知道,消防水池最低有效水位要求高于消防泵的放气孔。如果消防水池与消防泵房板底标高做到一样,那么势必消防水池做的比较深如下图:
图一.png
如果我们把泵房地面做的与吸水槽一样标高,如下图:
图二.png

通过两图比较,明显第二图水池做的浅很多,但泵房地下部分做的深了。表面觉得图二做法比较经济。如果按图二,那么问题来了,图二中用的是旋流防止器,这种做法行不行?消规里用旋流防止器如下图这种形式。

图三.png
图一这种做法表面觉得比图二做法不经济,但实际他对消防比较有利,因为他实际储水量比需要的理论水量多,他无非当火灾时用到最低水位正好跳泵,此时他最低水位以下水就是不能满足自灌可能用不到。

图一、二都是独立建造的消防水池和泵房
欢迎大家就这两种做法发表你的高见,或提出你的第三种做法。


图一.png


图二.png


图三.png

免费打赏
wumengwl
2016年12月16日 14:35:49
42楼
大家都讲得好棒,学习了,谢谢
回复
jilinlugong
2016年12月16日 19:16:46
43楼
我认为第二种做法合理。 第一种做法增加了无效水的体积。 现在的消防水池取水口把消防水池的深度相当于定死了,那就要尽量满足这个高差。
回复
tunnl
2016年12月19日 11:24:40
44楼
见过的设计好像第一种用的比较多
回复
xiaosi012345
2017年05月17日 13:54:28
45楼
对呀,之前做过的都是第一种
回复
zhy8340
2017年08月21日 15:51:30
46楼

谢谢了,真的没注意到。图审回来还一头雾水的,新规范还是没学习到位
回复
zhy8340
2017年08月21日 15:52:35
47楼
大家都讲得好棒,学习了,谢谢
回复