消防水池5个水位标高和水位就地显示装置
qq_1419297817832
2015年01月13日 12:08:42
只看楼主

图1,你们是怎么确定各个水位的?图1正确吗?图中并没有标识出各个水位的差值是多少。感觉最低水位监视水位不对啊。应该比消防水箱最低水位要高一点才安全吧?下面两个为水位显示装置,大家怎么选啊。。

五个水位.png

图1,你们是怎么确定各个水位的?图1正确吗?图中并没有标识出各个水位的差值是多少。 感觉最低水位监视水位不对啊。应该比消防水箱最低水位要高一点才安全吧?

下面两个为水位显示装置,大家怎么选啊。。
五个水位1.png


五个水位2.png

五个水位.png


五个水位1.png


五个水位2.png

太阳当空照
2015年01月13日 13:33:32
2楼
这个新规范提出来的 我做的话 会在水箱或者水池顶部设置一个超声波水位传感器,信号反馈至消防控制室 然后 在水箱或水池侧壁方便观察的位置设置一个就地液位显示器,
回复
版专攻
2015年01月13日 14:52:05
3楼
消防水箱液位,一个要传至消防控制室,一个要就地显示,如果有条件还是尽量设玻璃液位计,没条件就弄压力变送器就进显示液位
回复
dingwk003
2015年01月13日 20:46:35
4楼
学习了~~~~
回复
highgirl
2015年01月14日 11:17:40
5楼
受教了~~~
回复
tenglongyu
2015年01月14日 22:04:05
6楼
新规范有。
回复
蛋香炒饭
2015年01月15日 00:21:54
7楼
本帖最后由 蛋香炒饭 于 2015-1-15 00:30 编辑

个人觉得最低报警水位应该比最高水位低300左右。理由如下:
水池设置报警系统的目的在于检测系统运行是否正常。如系统异常应及时报警,通知管理人员进行维修。最常用的液位浮球阀浮子工作行程都在200以内。如果是正常的跑冒滴漏,浮球阀开启水位会很快恢复至最高水位。如果水位低于最高水位300了那肯定是发生了异常。应该立即通知管理人员。
设想报警水位在最低水位以下,等报警时水箱里基本已经没有水了。恰巧这时发生火灾就会面临无水可用的困境,这绝对是设计上的失误导致的灭火系统失效。这会的报警还有什么意义呢?
遵循及时、有效的原则,最高报警水位应设在最高水位和溢流水位中间,最低报警水位为最高水位-浮子工作行程-缓冲水深,大约300左右。
回复
王农勤
2015年01月15日 08:41:59
8楼
不错,这几个水位的标示很正确。
回复
小草瑜
2015年01月15日 08:44:13
9楼
学习中。。。
回复
phanghui
2015年01月15日 09:03:38
10楼
谢谢楼主。。。
回复
cnrustic
2015年01月15日 10:46:58
11楼
蛋香炒饭 发表于 2015-1-15 00:21 个人觉得最低报警水位应该比最高水位低300左右。理由如下: 水池设置报警系统的目的在于检测系统运 …想法正确,看看新“龟”有没有什么 冲突
回复