关于商业营业厅的疏散宽度新老建规的对比
苏扒饭
苏扒饭 Lv.2
2015年01月12日 14:24:21
来自于建筑规范
只看楼主

以一个高层商场的5楼为例,改商场建筑面积为10000平方米。1、根据老建规跟老高规,商场的营业面积计算比例取最小值0.5,因此计算面积为5000平方米,5层的疏散人数换算系数为0.5,因此计算出商场疏散人数为10000*0.5*0.6=3000人,按高规没100人疏散宽度1米算,就是要30米的宽度,按每个楼梯1.5米的话,需要20个楼梯。2、根据新建规,条文5.5.21第5条,也有说明了商场的计算面积与建筑面积的定量关系为0.5~0.7,同样取值最小值0.5,疏散人数换算系数第5层规范5.2.21-2表是0.3~0.42,取最小值0.3,那根据新建规得出商场疏散宽度为10000*0.5*0.3=15米,按每个楼梯1.5米的话,需要10个楼梯

从两种计算结果来看,新建规的商业营业厅的疏散宽度比老建规减少了一半。
疑问:1、老建规的商场计算面积与建筑面积的定量关系是在规范原文上体现的,但在新建规的定稿版中是在条文中体现的,疏散宽度比原来减少了一半,这不符合规范组的风格。
2、规范原文5.2.21第7条:“商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表5.5.21-2规定的人员密度计算。”这里是说建筑面积,这是否与条文有冲突?该怎么理解?这定量关系比例能否用上?
各位老大,有什么意见想法的,请都来发表下,因为小弟有个商场项目在疏散宽度上严重不足,现在看到新建规的疏散宽度计算,看到了一丝希望,另外还有一些可以如何减少疏散宽度的具体措施,请提出来指导下。
免费打赏
chaikehui5
2016年04月15日 20:05:20
12楼
刚刚对照了两本规范,前面有位朋友说的不错,新规范其实已经将折算值反映在了人员密度上了。显然不能够折上折了。
回复
chaikehui5
2016年04月15日 20:07:06
13楼
不过最近也在画商业的图,关于人员密度的上限还是下限取法中,条文有解释说大于3000平方可以取下限,那么这个3000是指单层商业面积还是总面积呢?望大神解答。
回复
liubo-humn
2016年04月16日 07:33:36
14楼
谢谢楼主分享的资料!!
回复
zxq308sly
2016年05月06日 12:44:41
15楼
1、疏散人数=建筑面积X人员密度指标(表5.5.21-2)=10000m2X0.3(人/m2)=3000人,建筑规模大于3000m2取下线(0.3~0.42)。2、疏散宽度=疏散人数X百人宽度指标(表5.5.21-1)=3000人/100人X1.0m/百人=30.0m
回复
冰水行
2016年08月17日 10:33:21
16楼
zhizhia 发表于 2015-11-6 21:28 重点在0.5~0.7:1后接下的那个词,‘’据此‘’确定了~~~~这个解释很准确
回复
yhy71
2017年07月19日 10:03:38
17楼
冰水行 发表于 2016-8-17 10:33 这个解释很准确解释的很有道理,点评的很到位。让我茅塞顿开。咱们的规范真是处处陷阱,步步惊心啊。能让大部分人都搞不清楚,高啊。
回复
pangzi13
2017年07月19日 10:17:30
18楼
谢谢楼主分享
回复
co1508387094477
2017年10月19日 20:57:51
19楼
忘记规范 发表于 2015-1-19 17:35 新规的人员密度值已经包括了商业面积的折算。用新旧规范计算对比,新规(大规模的商业建筑,指大于3000的) …正解,0.3-0.42已包含商店的面积折减系数
回复

相关推荐

APP内打开