商业每百人疏散宽度指标的问题。
yhy71
yhy71 Lv.12
2017年09月07日 14:23:36
来自于建筑问答
只看楼主

五层综合楼,一、二、三层商业,四、五层办公,各自独立楼梯疏散,互不联系。下部商业每百人疏散算指标按0.75m/百人,1400多平米,楼梯宽度已做到了4.7米。消防局要求按1.0m/百人计算楼梯宽度,本人认为不合理,我的商业就三层高,最高也就疏散三层的人员,应该按建筑层数是三层来确定每百人疏散算指标。办公最高疏散五层的人员,按1.0m/百人计算楼梯宽度没问题,对商业也这样要求不合理,求讨论。

办公 最高疏散五层的人员, 按1.0m/百人计算楼梯宽度没问题,对商业也这样要求不合理, 求讨论。

免费打赏
yuxiamantian56
2017年12月04日 12:57:17
2楼
五层综合楼,一、二、三层商业,四、五层办公,各自独立楼梯疏散,互不联系。这点很重要,商业疏散楼梯到3层为止,办公疏散楼梯一至五层,那么商业每百人疏散算指标按0.75m/百人,办公按1.0m/百人计算楼梯宽度,就没有问题。不过现在很过消防单位曲解防火规范很严重,且规范中的“宜”,很多消防单位都按照“应”来考虑了。
回复
yhy71
2018年01月01日 13:05:22
3楼

咨询了规范组高建民老师,此种布置,商业每百人疏散算指标按0.75m/百人,计算楼梯宽度,没有问题。但是消防局不认可,要求一律按1.0m/百人计算楼梯宽度,奈何?只好增加一步楼梯了。

回复
冰粉世界
2018年06月01日 15:15:13
4楼

县官不如现管,你就从了吧。

回复

相关推荐

APP内打开