五层综合楼,一、二、三层商业,四、五层办公,各自独立楼梯疏散,互不联系。下部商业每百人疏散算指标按0.75m/百人,1400多平米,楼梯宽度已做到了4.7米。消防局要求按1.0m/百人计算楼梯宽度,本人认为不合理,我的商业就三层高,最高也就疏散三层的人员,应该按建筑层数是三层来确定每百人疏散算指标。办公最高疏散五层的人员,按1.0m/百人计算楼梯宽度没问题,对商业也这样要求不合理,求讨论。
咨询了规范组高建民老师,此种布置,商业每百人疏散算指标按0.75m/百人,计算楼梯宽度,没有问题。但是消防局不认可,要求一律按1.0m/百人计算楼梯宽度,奈何?只好增加一步楼梯了。