安全出口的数量和疏散宽度的计算依据?
kk97970
kk97970 Lv.5
2015年10月28日 21:58:27
来自于建筑问答
只看楼主

刚开始画建筑施工图,想请教下安全出口的数量和疏散宽度是如何计算的?我大概知道大概是根据不同使用功能场所的距离、人数确定的。但是具体的计算依据是在哪?从哪查啊?要看哪些规范?希望前辈们多多指点!!

刚开始画建筑施工图,想请教下安全出口的数量和疏散宽度是如何计算的?

我大概知道大概是根据不同使用功能场所的距离、人数确定的。

但是具体的计算依据是在哪?从哪查啊?要看哪些规范?希望前辈们多多指点!!

免费打赏
清澈透底
2015年10月29日 09:33:17
2楼
一般情况下,电影院,观众厅每个 疏散门平均疏散人数不超过250人,当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不超过400人。疏散门一般0.6米/百人且不小于0.9米
回复
真仙
2015年10月29日 14:22:08
3楼
规范是《建筑设计防火规范》GB50016-2014。
安全出口在5.5.8条~5.5.11条。
疏散宽度在5.5.18条~5.5.21条。
你可以看一下图集《13J811-1改》。
回复
红叶树林
2015年11月06日 10:37:54
4楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2014,厂房的3.7条;仓库的3.8条;公共建筑的5.5.8条;住宅建筑5.5.25条