关于商业营业厅的疏散宽度新老建规的对比
苏扒饭
苏扒饭 Lv.2
2015年01月12日 14:24:21
来自于建筑规范
只看楼主

以一个高层商场的5楼为例,改商场建筑面积为10000平方米。1、根据老建规跟老高规,商场的营业面积计算比例取最小值0.5,因此计算面积为5000平方米,5层的疏散人数换算系数为0.5,因此计算出商场疏散人数为10000*0.5*0.6=3000人,按高规没100人疏散宽度1米算,就是要30米的宽度,按每个楼梯1.5米的话,需要20个楼梯。2、根据新建规,条文5.5.21第5条,也有说明了商场的计算面积与建筑面积的定量关系为0.5~0.7,同样取值最小值0.5,疏散人数换算系数第5层规范5.2.21-2表是0.3~0.42,取最小值0.3,那根据新建规得出商场疏散宽度为10000*0.5*0.3=15米,按每个楼梯1.5米的话,需要10个楼梯

从两种计算结果来看,新建规的商业营业厅的疏散宽度比老建规减少了一半。
疑问:1、老建规的商场计算面积与建筑面积的定量关系是在规范原文上体现的,但在新建规的定稿版中是在条文中体现的,疏散宽度比原来减少了一半,这不符合规范组的风格。
2、规范原文5.2.21第7条:“商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表5.5.21-2规定的人员密度计算。”这里是说建筑面积,这是否与条文有冲突?该怎么理解?这定量关系比例能否用上?
各位老大,有什么意见想法的,请都来发表下,因为小弟有个商场项目在疏散宽度上严重不足,现在看到新建规的疏散宽度计算,看到了一丝希望,另外还有一些可以如何减少疏散宽度的具体措施,请提出来指导下。
免费打赏
剑舞长锋
2015年01月16日 15:10:15
2楼
仔细研读规范,认真理解规范。
回复
苏扒饭
2015年01月16日 16:06:31
3楼
剑舞长锋 发表于 2015-1-16 15:10 仔细研读规范,认真理解规范。能说得直白点么,我个人比较笨,理解不了
回复
忘记规范
2015年01月16日 16:10:44
4楼
商场的营业面积计算比例取最小值0.5??新规范有这句表述吗?完蛋了,蛋完了。
http://bbs.co188.com/thread-9032107-1-1.html
链接里的表格错大发了,谢谢楼主提供新的规范解读。:):)
回复
苏扒饭
2015年01月19日 16:41:15
5楼
linhairong2011 发表于 2015-1-16 16:10 商场的营业面积计算比例取最小值0.5??新规范有这句表述吗?完蛋了,蛋完了。http://bbs.co188.com/thread …0.5~0.7的取值那是在新规范的条文说明里,但我还在纠结这条文到底说的算不算,是不是规范组忘记修改了,到时候又出一个说明出来也就完蛋了。
回复
忘记规范
2015年01月19日 17:35:45
6楼
新规的人员密度值已经包括了商业面积的折算。用新旧规范计算对比,新规(大规模的商业建筑,指大于3000的)计算仅仅比旧规的宽度大一点点
如果再按0.5~0.7折算,那宽度太舒服了,消防也不会这样大发慈悲的。
回复
土木1号
2015年01月25日 10:31:05
7楼
感谢楼主提供的好资料,谢谢
回复
weridlove
2015年06月23日 17:36:53
8楼
条文5.5.21第5条 这个我看到的总么跟你的不一样

条文补充我怎么看不到= =
回复
zhizhia
2015年11月06日 21:28:39
9楼
重点在0.5~0.7:1后接下的那个词,‘’据此‘’确定了~~~~
回复
hxg-8687
2015年11月07日 13:07:17
10楼

仔细研读规范,认真理解规范。
回复
yangyusheng009
2015年11月07日 15:38:05
11楼
多谢楼主共享
回复

相关推荐