自动喷淋系统最不利点作用面积位置怎么确定
唯一的了解
2015年01月12日 12:28:57
只看楼主

如题,实际工程中房间布局也不规则,最不利点可能是走道,或者单独一个喷头,无法框出160平方的面积

如题,实际工程中房间布局也不规则,最不利点可能是走道,或者单独一个喷头,无法框出160平方的面积
tbqyc
2015年03月10日 17:50:57
12楼
再根据规范在这个最不利点处圈出≥160㎡的作用面积就可以了
没要求你圈出多规则的图形
回复
co1426036064097
2015年03月13日 08:27:24
13楼
xuexile,piaoguo
回复
qq_1415151994890
2015年03月13日 10:58:26
14楼
c181719653 发表于 2015-1-13 15:48 根据《建筑设计防火规范》2006版8.5.1条规定设置自动喷水灭火系统的场所,最小的楼层面积不存在小于160 …这个说法不对,如果是多种性质商住楼,上面住宅部分公共前室也是要设置喷淋的,面积远小于160m2.
回复
c181719653
2015年03月13日 11:14:05
15楼
偶读得体 发表于 2015-3-13 10:58 这个说法不对,如果是多种性质商住楼,上面住宅部分公共前室也是要设置喷淋的,面积远小于160m2.真要出现这类情况那就把系统分成多种类型的把不足的按局部应用系统做好了这样哪个系统都不互相影响了
回复
zebra43262305
2015年04月30日 13:44:48
16楼
嗜血蚂蟥 发表于 2015-3-6 18:14 绝大多数项目都不会出现这种情况,一般,如果你一个地方设置喷淋,这个地方基本都是大于160m3的。高层住宅,合用前室……
回复
haorantongzhi
2015年06月08日 21:28:23
17楼
为什么我算出来比0.40MPa还大,是不是计算有问题,或者划分最不利点区域面积有问题。水压还是按照5m计算的
回复
haorantongzhi
2015年06月08日 21:29:14
18楼
zebra43262305 发表于 2015-4-30 13:44 高层住宅,合用前室……现在低于100米的住宅不需要设喷淋了
回复
haorantongzhi
2015年06月08日 21:29:47
19楼
为什么我用天正软件算出来比0.40MPa还大,是不是计算有问题,或者划分最不利点区域面积有问题。水压还是按照5m计算的。
回复
haorantongzhi
2015年06月08日 21:35:07
20楼
幼儿园,轻危险级,局部如下图所示。
回复
co1462501992042
2016年05月08日 08:59:56
21楼
距离最远的喷头在走廊尽头,只有一个,其他均匀的喷头都在房间里,每个房间就两排六个,圈的时候墙要圈进去吗
回复