请教:锅炉烟冲的位置要求
yangyongwu
yangyongwu Lv.7
2015年01月12日 10:18:28
来自于通风排烟
只看楼主

本项目有锅炉房有1T蒸汽锅炉二台,4T热水锅炉二台,全部采用天燃气燃料,原设计的烟囱方案是由负二楼机房:锅炉机房——水平烟道约27M——转为垂直烟道约100M至屋顶排放后来锅炉供应商说不需要至屋顶排放,直接在1楼排放即可,但是由于离建筑物太近约15M左右,且都是餐厅的幕墙,为避免冬天气雾对餐厅造成影响,不知道有什么好的方法?另若是改为屋顶排放的话,可能要做方形烟囱,不知道大家有没有好的方案!

本项目有锅炉房有1T蒸汽锅炉二台,4T热水锅炉二台,全部采用天燃气燃料,原设计的烟囱方案是由负二楼机房:

锅炉机房——水平烟道约27M——转为垂直烟道约100M至屋顶排放

后来锅炉供应商说不需要至屋顶排放,直接在1楼排放即可,但是由于离建筑物太近约15M左右,且都是餐厅的幕墙,为避免冬天气雾对餐厅造成影响,不知道有什么好的方法?
另若是改为 屋顶排放的话,可能要做方形烟囱,不知道大家有没有好的方案!
谢谢!

QQ图片20150112101633.png

免费打赏
妇女之宝
2015年01月29日 17:32:34
2楼
根据GB13271-2014,新建锅炉房烟囱周围半径200米范围内有建筑物时,烟囱应高于最高建筑物3米以上。
所以,应该做屋顶烟囱。
回复
yangyongwu
2015年02月09日 10:50:28
3楼
好的,谢谢!
回复
王农勤
2015年02月28日 10:48:42
4楼
中间管道不能太长。
回复