本帖最后由 yushigen2015 于 2015-1-12 14:48 编辑 最近接到一个案子,给一个酒店做配电部分,负荷大约630kVA,由于酒店地下室为一停车场,老板觉得空间不太够,想把变压器放在房顶上,大家有什么好的建议吗? 酒店8层高的,地下室为停车场,楼前有绿化带,放箱变的话只能放绿化带里面,老板又不想去找政府部门协商,一心想放楼顶上,变压器和配电房都在楼顶。
本帖最后由 yushigen2015 于 2015-1-12 14:48 编辑
最近接到一个案子,给一个酒店做配电部分,负荷大约630kVA,由于酒店地下室为一停车场,老板觉得空间不太够,想把变压器放在房顶上,大家有什么好的建议吗?
酒店8层高的,地下室为停车场,楼前有绿化带,放箱变的话只能放绿化带里面,老板又不想去找政府部门协商,一心想放楼顶上,变压器和配电房都在楼顶。
12楼
老板任性啊:lol
回复
13楼
做过屋顶的箱变,不知道你这楼多高
回复
14楼
距离负荷中心过远,故障后维护修理困难。
回复
15楼
不建议那么做,维护,检修都不方便.
回复
16楼
这么专业的问题当然要问专家了,这里正在做专家的在线答疑,希望对你有帮助!bbs.zhulong.com/dayi/question159
回复
17楼
老板也真是个棒槌。变压器就算是可以在屋面,变配电室在地下或者一层,高压电缆得从竖井桥架引上(恐怕不是一条吧)。低压用封闭母线或者电缆再引到配电室,电气竖井尺寸恐怕得增加,就是够用,成本得增加多少?
回复
18楼
不建议,浪费线缆的同时也不方便,万一坏了,怎么换?????
回复
19楼
你答不答应无所谓,供电局卡着呢,二层都不让你放;P