听过一个讲座,说是筏板计算的时候基床系数的经验取值可取:特征值X140。
回复
beijing1976_2010
2016年01月18日 09:50:26
23楼
看看,学习了
回复
tumu209
2016年01月18日 12:53:19
24楼
谢谢分享。
回复
davyzhang6509
2016年01月19日 17:30:07
25楼
弹性地基梁,根据机床刚度分配传递到梁上的地基反力。对于地质条件一般的,取20000比较保险,老黏土也就去到4w~6w,再高就不需要做基础梁了。
回复
john850617
2016年01月20日 09:31:07
26楼
受教了,果然好东西
回复
zhdy0719
2016年01月20日 20:46:55
27楼
还是根据沉降算吧。
回复
fenqi2006
2017年03月16日 18:10:15
28楼
请问如何根据沉降反算呢?沉降是估计的吗?
回复
renhengsong
2017年08月31日 11:00:32
29楼
YJK里有建议取值的表,但是PKPM里没有,应该是一样的东西,可以参考。
回复
yds2003
2018年09月12日 19:10:59
30楼
学习学习。。。。。。。。。。。。。
回复
梦入心扉
2018年09月19日 16:56:02
31楼
JCCAD的说明书后面有这个推荐值,在279页参照地勘土层自己写个大概数