经常遇到支座负筋只比通长筋多一点,隔一布一挺浪费的
经常遇到支座负筋只比通长筋多一点,隔一布一挺浪费的
2楼
哪来的通长筋?
回复
3楼
120厚的板这边都是双层双向8@200配置,支座负筋不够的再附加
回复
4楼
应该明白附加钢筋的作用,如果附加钢筋间距很大,而板跨又相对较小时,附加的钢筋很少,基本上相当于没有附加筋,也就失去了附加筋的意义。所以,附加筋的间距不宜过大。
回复
5楼
120厚,上铁通长布置??为啥??
回复
6楼
还好还好呵呵
回复
7楼
achinerylizer 发表于 2015-8-14 14:38 应该明白附加钢筋的作用,如果附加钢筋间距很大,而板跨又相对较小时,附加的钢筋很少,基本上相当于没有附 …附加钢筋间距通常取上部钢筋间距
回复
8楼
附加钢筋间距通常取上部钢筋间距
回复
9楼
为什么要通常钢筋呢?
回复
10楼
附加钢筋间距通常取上部钢筋间距
回复
11楼
小手一挥,金币拿走!!!!!