设计上梁的下部是8根25+2根22 请问下部钢筋放 的下吗? 可不可以把上面放3根 下面放7根 ? 梁宽500 还有就是应该是怎样放? 谢谢~!
设计上梁的下部是8根25+2根22 请问下部钢筋放 的下吗? 可不可以把上面放3根 下面放7根 ? 梁宽500
还有就是应该是怎样放? 谢谢~!
2楼
放不下。
下部钢筋净距25和d取大,取25,保护层取25
8*25+2*22+9*25+2*25=519》500
4 6开不是更好点吗?
回复
3楼
谢谢~!可是还是没有说明白到底钢筋的位置能不能改啊?
回复
4楼
当然能改,配筋配出的是总量,谁管你怎么配啊!
另外如果你配筋率大于1%,用PKPM算的话它自动就是按双排计算的!
配的时候要注意:首先应对成,其次应尽量把更大面积的钢筋往梁底配,我觉得可以下面配7根25,上面配1根25和
3根22!
回复
5楼
6根做底还可以省点箍金
回复