本帖最后由 小朋朋 于 2015-1-12 10:17 编辑 基础底下遇防空洞,素土换填后,要把两端防空洞口堵上,这个堵口的挡土墙怎么算啊? 甲方要做砖混的挡土墙,可是埋在-15米下,土压力很大,最少是0.5*18*15=135KN.M 这样剪力很难算过(试算了620厚的烧结砖,M10水泥砂浆,能承担的剪力也只有70KN)。哪位 算过类似的工程,希望提供建议和帮助! 另外:总工说挡土墙的基础做大放脚?我被石化了,没有做过大放脚,而且感觉钢筋混凝土的不更好吗?不明白。。。。。
本帖最后由 小朋朋 于 2015-1-12 10:17 编辑
基础底下遇防空洞,素土换填后,要把两端防空洞口堵上,这个堵口的挡土墙怎么算啊?
甲方要做砖混的挡土墙,可是埋在-15米下,土压力很大,最少是0.5*18*15=135KN.M 这样剪力很难算过(试算了620厚的烧结砖,M10水泥砂浆,能承担的剪力也只有70KN)。哪位 算过类似的工程,希望提供建议和帮助!
另外:总工说挡土墙的基础做大放脚?我被石化了,没有做过大放脚,而且感觉钢筋混凝土的不更好吗?不明白。。。。。
2楼
砖混的挡土墙,我就问一句,你怎么考虑开裂和漏水问题
回复
3楼
kv123 发表于 2015-1-10 08:41 砖混的挡土墙,我就问一句,你怎么考虑开裂和漏水问题没有地下水,与主体也不相连,感觉不用考虑使用功能,所以就没有考虑开裂和漏水
回复
4楼
小朋朋 发表于 2015-1-10 08:56 没有地下水,与主体也不相连,感觉不用考虑使用功能,所以就没有考虑开裂和漏水如果你啥都不考虑,挡墙也别做了,有多少土填多少,自然放坡
回复
5楼
kv123 发表于 2015-1-10 10:10 如果你啥都不考虑,挡墙也别做了,有多少土填多少,自然放坡我认为自然放坡存在的问题是:1:回填后做CFG桩时候产生挤土效应,会不会把土挤进防空洞,类似产生滑移之类的。2:此处作为基础持力层,楼建起来之后对沉降有多大影响。我是一只在思考这个问题,有点思绪万千也不知道说的对不对。
回复
6楼
{:2_82:}
回复
7楼
直接封堵素混凝土?
回复
8楼
雷文柏 发表于 2015-1-12 15:36 直接封堵素混凝土?不用混凝土,用挡土墙把两头堵住呢~~然后把基础下防空洞全部破坏挖处后,用素土换填,然后做CFG~~
回复