按照新的防火规范,大中型幼儿园需要设置自喷系统,请问该系统的火灾危险等级如何定?
glx117
glx117 Lv.9
2015年01月07日 17:03:55
只看楼主

按照新的防火规范,大中型幼儿园需要设置自喷系统,请问该系统的火灾危险等级如何定?在线等,急

按照新的防火规范,大中型幼儿园需要设置自喷系统,请问该系统的火灾危险等级如何定?在线等,急
免费打赏
云飘飘
2015年01月08日 05:58:40
2楼
按照多层民用建筑套用。
回复
glx117
2015年01月08日 14:50:30
3楼
云飘飘 发表于 2015-1-8 05:58 按照多层民用建筑套用。请问具体是按什么等级呢,中危1还是2或是轻危
回复
jws6805
2015年11月24日 11:23:38
4楼
按喷规,中1考虑是合适的,多层公建
回复
glx117
2015年11月24日 11:27:34
5楼
jws6805 发表于 2015-11-24 11:23 按喷规,中1考虑是合适的,多层公建恩,不同地区好像也有差异,浙江新出的规定是按轻危算,不过中1的话比较保险
回复
yitiaoyu100301
2016年03月20日 16:43:43
6楼
恩,那么大中型幼儿园是怎么定义的呢?
回复
tiop0804
2016年03月24日 18:15:38
7楼
五个班以上就是中型了
回复
linrx
2016年06月12日 12:57:43
8楼
一个园区有二幢幼儿教学楼,每幢四个班,二幢8个班,请问这个大中型是按单体分,还是按园区分?
如果按园区分,那各幢单体要设火灾报警,喷淋吗
回复
glx117
2016年06月19日 14:33:53
9楼
linrx 发表于 2016-6-12 12:57 一个园区有二幢幼儿教学楼,每幢四个班,二幢8个班,请问这个大中型是按单体分,还是按园区分?如果按园区 …两幢楼如果独立,个人觉得没必要设,如果有连廊连通应该要设吧,当然消防的东西就高不就低,如果求稳就设吧,也不是太复杂,个人理解
回复
huangzilai
2017年04月06日 20:41:38
10楼
yitiaoyu100301 发表于 2016-3-20 16:43 恩,那么大中型幼儿园是怎么定义的呢?《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016
回复

相关推荐

APP内打开