请教,图中这种情况的设备防雷能否被保护?
tj_man
Lv.2
2007年10月17日 16:47:58
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
这种情况图中方框处设备是否应属于不能被保护的范围?
这种情况图中方框处设备是否应属于不能被保护的范围?
免费打赏
chywang007
2007年10月22日 22:38:52
2楼
不行,中间是空的啊,明显在你所设定的保护高度上保护不到
回复
chywang007
2007年10月26日 18:42:48
3楼
楼主的这张图是软件生成的吧,可以看看软件的计算结果,检查两针之间的最低保护高度是否大于你设定的保护高度,如果不大于,则方框处在保护范围之外。当然,设计时设定的保护高度一般是构架和建筑物高度,比设备高得多。