本帖最后由 绿萝1321 于 2015-1-7 11:31 编辑 6度区,33层住宅,一层地下室,其他参数都可以通过,唯独剪重比不满足,且不满足楼层1/3左右。请问,要怎么样调整模型?是增大剪力墙厚度或墙肢长度,提高刚度,增加地震力?还是让软件自动调整呢?或在SATWE参数里全楼地震放大系数填1.2呢???各位高手,请赐教,不胜感激
本帖最后由 绿萝1321 于 2015-1-7 11:31 编辑
6度区,33层住宅,一层地下室,其他参数都可以通过,唯独剪重比不满足,且不满足楼层1/3左右。
请问,要怎么样调整模型?
是增大剪力墙厚度或墙肢长度,提高刚度,增加地震力?
还是让软件自动调整呢?
或在SATWE参数里全楼地震放大系数填1.2呢???
各位高手,请赐教,不胜感激
2楼
自己顶一下,别沉,期待大师解答
回复
3楼
还是没人来回答哦。。。。
回复
4楼
结构偏柔 增加墙肢
回复
5楼
这个真不知道
回复
6楼
6度1、2类场地较难通过。
可以用3类场地,剪重比大于85%,不满足楼层少于15%。按这个控制。
回复
7楼
可以不考虑;可以增加刚度;可以直接增加强度
回复
8楼
jszxwsw 发表于 2015-1-7 15:58 可以不考虑;可以增加刚度;可以直接增加强度没看明白呀
回复
9楼
ruguoni 发表于 2015-1-7 15:56 6度1、2类场地较难通过。可以用3类场地,剪重比大于85%,不满足楼层少于15%。按这个控制。部分连梁我用剪力墙开洞了,增加了一些刚度,只有底部几层剪重比不满足了
回复
10楼
个人认为软件已经考虑了剪重比不满足规范的要求 不用再专为此做调整
回复
11楼
同意楼上的,软件已经根据剪重比的结果调整过楼层剪力了,不用再调整了
回复