想问一下,多联机的冷媒管管井的尺寸怎么确定的?
jeffreyjfw
jeffreyjfw Lv.3
2015年01月06日 17:53:48
来自于中央空调
只看楼主

做一个项目大概50多台制冷量为30kw的室外机,冷媒管经管井送到各层,这个管井的尺寸确定有什么原则没有?查了很多规范,规范上貌似没有提及这个的,想知道凭经验是怎么选取的呢?

做一个项目大概50多台制冷量为30kw的室外机,冷媒管经管井送到各层,这个管井的尺寸确定有什么原则没有?
查了很多规范,规范上貌似没有提及这个的,想知道凭经验是怎么选取的呢?
amitongzhi
2015年02月11日 10:19:10
2楼
先把冷媒管布置在管井里,立管基本都是靠墙安装,布满之后看要多大尺寸,再考虑人能进入管井检修