请教各位:现在的办公楼的外墙很多都采用了大面积的窗户,我现在有一个飘出主体结构外的房间,其中一面和主体相连,另外三面都是相连的窗户,三面加起来窗户总长有9米。以前没有考虑窗顶过梁的问题,现在框架都做好了,发现过梁没办法固定(现在上面楼板梁与窗顶相差600mm的距离),现在只好在楼板梁下植筋做一个600mm高的过梁。但刚好这是顶层,上面的框架梁是天面的,配筋本来就不大,现在再吊一个这么高的过梁和这么大的窗户,我算过上面的天面梁是受不了的。
现该如何是好呢?问题1:框架都做好了,现在这条过梁怎么后加上去才好?怎么保证上面梁的安全。
问题2:撇开这个案例,请教一下如果是大跨度的连续窗户(如5、6米的),过梁的做法?
2楼
我觉得这样的过梁不宜做的太小,要通过计算来确定
回复
3楼
首先,这已经不是过梁的问题了。关键是下面的悬挑梁要够,
回复
4楼
9米这么大跨度的过梁还没碰到过,既然框架已经做好了,可不可以建议建筑把窗的高度加大,上面多出的60公分最后可以做个窗帘盒给遮起来.
回复
5楼
算过7.5米混凝土简支过梁,填充墙高1.125,290*500,下配3*20,如290*400则3*22,主要靠挠度控制。挠度系数5/384
8.5米钢嵌固过梁,双槽20对扣,挠度控制29mm。挠度系数1/384
一些问题出现了,首先是想办法解决,先算算看,如果不可行再找别人求助,大家说是不是?
回复
6楼
混凝土 过梁也属于简支梁 可按简支梁截面设计 由于荷载一般不大 可按L/10--L/14
估计这样做 够安全
回复