变压器的差动保护 如何确定变压器2侧电流互感器的极性?
变压器的差动保护 如何确定变压器2侧电流互感器的极性?
2楼
电流互感器(不管是高压还是低压)都装在断路器下,P1对母线侧为正极性。
回复
3楼
学习啦!很正确、也可以高低压侧电流互感器都反极性安装,主要看不同厂家的技术说明书要求!
回复
4楼
看电源向负荷方向是电流方向,流进CT一次是P1时,那么二次S1为首头,反之S2为首头。差动侧是确定好P1情况下,只要变压器两侧CT都对应主变方向,或者母线方向都可以。
回复
5楼
P1端接母线,P2端接主变,S1为出,S2为进。此方向为指向变压器方向。变压器各侧皆按照次原则接线即可。有些继保装置内部软压板可以设定各侧的CT极性是指向主变还是背向主变。
新变压器冲击送电时可先投入差动硬压板,确保主变本身无故障,带负荷前再退出硬压板,带上负荷后查看差动电流的大小是否正常,如很小可投入差动硬压板,如差动电流过大可在二次侧将电流反接,看是否是因为极性问题导致流过大。(个人施工时用的方法,不知道是否恰当)
回复
6楼
谢谢分享!!
回复
7楼
回复