400KVA的变压器用50×5的排可以吗?
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2015年01月04日 19:31:25
只看楼主

如题呀。。。。500KVA的需要多大的排。630的呢?小白问题,哪位大师看到了帮忙解惑啊。。。:hug:

如题呀。。。。500KVA的需要多大的排。630的呢?小白问题,哪位大师看到了帮忙解惑啊。。。:hug:
免费打赏
zhaoyanfeng0315
2015年01月04日 21:01:19
2楼
容量500KVA,电压10KV吗,铜排、铝排?够用
回复
云飘飘
2015年01月05日 05:58:31
3楼
建筑电气设计数据图集上有。
回复
bdliuhj
2015年01月05日 07:08:53
4楼
建筑电气设计数据图集上有
回复
xups11
2015年01月05日 09:16:09
5楼
感觉要放大点,如果变压器有过载运行的需求
回复
聆听声音
2015年01月05日 09:46:22
6楼
500kva变压器低压侧需要50*6.3的铜排、63*6.3铝排。630kva变压器低压侧需要63*6.3铜排、80*6.3铝排
回复
一剑飙血
2015年01月05日 10:37:20
7楼
这个最好自己查一下
回复
engineershao
2015年01月05日 10:38:15
8楼
400的变压器,一般用TMY-60*6
回复
pjlxln
2015年01月05日 15:04:10
9楼
400的变压器,用TMY-63*6.3 或 大一档 80*6.3
回复
a517531905
2015年01月05日 15:28:48
10楼
参考04DX101-1 62页,载流量选择母线表。PS:按照25摄氏度室温来算,50x5够了
回复
amoi777123
2015年01月05日 20:12:03
11楼
砜枫 发表于 2015-1-5 15:28 参考04DX101-1 62页,载流量选择母线表。PS:按照25摄氏度室温来算,50x5够了到时候夏天了把配电房门打开可以吗??夏天可能超过25度吧
回复