400KVA的变压器用50×5的排可以吗?
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2015年01月04日 19:31:25
只看楼主

如题呀。。。。500KVA的需要多大的排。630的呢?小白问题,哪位大师看到了帮忙解惑啊。。。:hug:

如题呀。。。。500KVA的需要多大的排。630的呢?小白问题,哪位大师看到了帮忙解惑啊。。。:hug:
免费打赏
amoi777123
2015年01月05日 20:13:20
12楼
zhaoyanfeng0315 发表于 2015-1-4 21:01 容量500KVA,电压10KV吗,铜排、铝排?够用400KVA 铜排 50×5的
回复
amoi777123
2015年01月05日 20:13:41
13楼
xups11 发表于 2015-1-5 09:16 感觉要放大点,如果变压器有过载运行的需求如果没过载运行呢
回复
amoi777123
2015年01月05日 20:14:34
14楼
砜枫 发表于 2015-1-5 15:28 参考04DX101-1 62页,载流量选择母线表。PS:按照25摄氏度室温来算,50x5够了参考04DX101-1 62页 这是哪本资料上的,我去参考下。
回复
红谷
2015年01月06日 09:01:19
15楼
问度娘吧!
回复
a517531905
2015年01月06日 10:24:46
16楼
amoi777123 发表于 2015-1-5 20:12 到时候夏天了把配电房门打开可以吗??夏天可能超过25度吧按照表格上最高温度40摄氏度核算下来,50x5也已经够了
回复
chenff081720
2015年01月06日 10:47:57
17楼
参考电气常用数据表呗
回复
dianxiuzu
2015年01月06日 10:58:14
18楼
400KVA变压器高压侧10KV额定电流也只有25A 过负荷也就3-5倍 5S之内 (保护)50X5的铝排载流量至少200A
你自己在算算看够不
回复
xups11
2015年01月06日 16:33:13
19楼
amoi777123 发表于 2015-1-5 20:13 如果没过载运行呢不过载是够了,还是放点余量好点~
回复
amoi777123
2015年01月06日 21:44:34
20楼
砜枫 发表于 2015-1-6 10:24 按照表格上最高温度40摄氏度核算下来,50x5也已经够了好的。这样我就心中有数了
回复