关于地下车库综合管线与层高的问题
大徐
大徐 Lv.7
2015年01月04日 15:36:30
只看楼主

在地下车库设计时,安装专业管线很多,如给水管道、消防管道、喷淋管道,强弱电桥架,消防桥架,通风排烟风管,安装专业向土建专业提条件时都希望层高高些,利于管道布置,空间舒适,维修方便。有如下问题向大家请教:1、人员素质问题。由于设计任务重,时间紧,土建专业给层高,安装专业布置管道,无管线综合,施工时除非施工技术力量强,否则理想大面为2.2,最终大面积为2米多,本件遇到类似情况,最后将500*200桥架改为800*100。

在地下车库设计时,安装专业管线很多,如给水管道、消防管道、喷淋管道,强弱电桥架,消防桥架,通风排烟风管,安装专业向土建专业提条件时都希望层高高些,利于管道布置,空间舒适,维修方便。
有如下问题向大家请教:
1、人员素质问题。由于设计任务重,时间紧,土建专业给层高,安装专业布置管道,无管线综合,施工时除非施工技术力量强,否则理想大面为2.2,最终大面积为2米多,本件遇到类似情况,最后将500*200桥架改为800*100。
2、如各专业设计人员素质过硬,也存在各自卫战,仅考虑本专业问题。如也有综合管线,仅仅是按照每个专业管线布置后,水专业进行套图,然后剖面,与土建专业协商层高。本人遇到类似情况,各专业套图后,最低点将至1.9米,由电专业将桥架移走,层高最不利点位2.1米。
3、如1、2均理想化,存在施工分包太多问题,仍不能达到理想层高。比如消防、采暖、给排水、强电、弱电、智能化等分包单位,总包协调难度极大。
设计人员在理论设计上有最大的层高空间,比如大面积保证2.2米,与土建专业沟通后,可以在满足规范要求的情况下,保证最经济的层高,但是有诸多原因使设计仅成为理想化,因为再精细的设计院也不能画出所有地下车库剖面,再负责认真的施工单位也会为各自利益而施工的情况,因此层高降低势必会迁怒于设计单位。
汲取前辈经验,本人对地下车库的诸多原则做了归纳:
设计原则
(1)立面上尽量安排通风管道贴梁,在平面上主风管不应与成排的主水管和桥架交叉;当水支管或者电专业桥架与风管支管交叉处,可以采用风管从梁间上翻或在不影响净高的情况下从风管下绕开;
(2)水管主管与支管安排在不同标高层上,以便接管;
(3)电专业桥架布置:尽可能利用平面空间,在电桥架布置其他管道,若出现与水管交叉的情况,应将电专业桥架排布在水管上层。
管线综合步骤
第一,确定各类管线的大概标高;
第二,调整电桥架,水管主管和风管的平面图位置;
第三,根据局部管线冲突的情况对管线进行调整。
管线综合调整原则
(1)小管让大管;
压力管道让无压(自流) 管道;
低压管让高压管(高压管造价更高);
可弯管道让不可弯管道;
小管径管道让大管径管道;
冷水管道让热水管道(热水管如连续调整标高,易造成积气等,并且热水管道保温造价较高);
(2)利用梁间空隙;
(3)风水管交叉处,局部应风管下翻(风管管径小于320mm时),避免积气问题;
在满足以上条件下, 再尽量按以下原则安装:
(1) 电气管线在上,水管线在下如避免不开,必须采取保护措施;
(2) 给水管线在上, 排水管线在下;
(3) 风管尽可能贴梁底安装(交叉时在中下) ;

抛砖引玉,希望大家能进行讨论,形成标准的安装专业层高模式。
比如南北差异:安装专业情况不一,北方有采暖管道。
比如结构形式:梁板结构与无梁楼盖管道布置情况不一,层高不一。
比如设计前期:是安装专业先提条件定层高还是土建专业先定层高,安装专业再布置管线,后再返给土建专业定层高,不管哪种方式,设计计算量都很大。
比如层高与设备用房的关系,层高如最经济设备用房高度存在与大面积层高的无缝结合问题。
比如商业与住宅在同一地块,是否可以考虑将设备用房设于商业(层高高),在合理造价的情况下降低层高等等。
toumingweixiao000
2015年01月04日 16:58:49
2楼
总结得很到位!赞一个!
回复
云飘飘
2015年01月05日 05:52:41
3楼
尽量分层设置,避让重力管。
回复
做个好爸爸
2015年01月05日 11:19:33
4楼
多好的原则都需要各专业协同
回复
hxz1972
2015年01月05日 15:48:35
5楼
云飘飘 发表于 2015-1-5 05:52 尽量分层设置,避让重力管。尽量分层设置,避让重力管。
回复
zhanght_16
2015年01月05日 16:58:31
6楼
还是要看设计,并给出节点图,各专业的图一定要套一下。这样就清晰了,用BIM做一下更好,不过代价大。
回复
蓝天绿水
2015年01月05日 20:24:36
7楼
现在有BIM了。
回复
仰泳的猫
2015年01月05日 22:28:17
8楼
很不错的样子,顶一个
回复
仰泳的猫
2015年01月05日 22:32:13
9楼
很不错的样子,顶一个
回复
阿sir
2015年01月06日 08:25:30
10楼
地下车库梁板结构:喷淋管道在最上层,风管在最下层(用风管底标高控制净高),其它管线位于喷淋和风管之间;无梁楼盖管线排布需要另行考虑。
回复
阿sir
2015年01月06日 08:31:39
11楼
本人就是在用BIM技术做管线综合,但BIM技术也并不是万能的,还是结合设计和现场实际确定排布原则
回复

相关推荐

APP内打开