设计院应做好机电各专业管线综合
奔跑的围巾
2022年08月17日 09:21:51
来自于继电保护
只看楼主






























































当前的建筑机电安装工程,普遍存在一个问题: 机电各专业管线各自为政,导致在施工中存在诸多扯皮、混乱乃至无法安装等问题, 不仅影响施工质量和整体观感,而且造成很大的人力材料浪费,返工返修也是家常便饭。那么,这个问题的根源在哪里呢?如何解决?本文和大家一起探讨!


机电各专业管线普遍问题


设计未考虑管线交叉各专业在走廊内设计管线造成拥挤、不便于施工及以后维护检修:


 
 

 


设计未经优化与深化,管线布置混乱、交叉碰撞,甚至无法安装:


 
 

 


设计不合理又未深化,未经管线综合布置导致施工质量及观感效果差:


 
 

 


机电各专业管线问题根源及对策


诚然,由于机电工程包含专业多, 管线 综合布 置难度大,需要建设、监理、施工及设计 各方单位的共同努力,但是,归根结底管线综合是属于设计范畴,设计单位要从源头做好预控,才能根治当前管线综合存在的种种通病。


多年来,设计习惯往往是分开设计,条块分割,各自为政, 给排水、强弱电、暖通、消防等专业的图纸各自分开设计,缺乏统一规划、统一布局, 各专业在空间安排上缺乏合理分配,经常出现管线冲突、交叉或走向不合理的现象。甚至影响施工、导致返工、工期延误、材料浪费等。


按理说,施工单位“按图施工”是正确的做法,但是, 在这样的情况下 施工单位 还需再对设计图纸进行 修改深化。技术力量强大的施工单位尚可胜任此项工作,对于 多数施工单位,并没有图纸深化设计的能力,对管线设计位置、走向不合理、设计遗漏、矛盾、缺陷、错误等问题发现不了。因此,在 施工中就是死板硬套、照图施工,结果就造成额上面图片所示的各种问题:管线布设混乱,不规范、管线交叉相互碰撞、安装高度过低、甚至无法安装。


机电多专业管线综合布置是一项设计工作,设计单位必须有多专业管线综合布置的思想和理念,承担起 责任:


1)应设立机电多专业参加的管线综合小组,统一策划设计工作。
2)设计过程中,设计管理团队要做好施工图纸的综合校核工作:由于涉及的设计专业很多,包括建筑、结构、机电、暖通、室内、灯光等,各设计单位在各自专业的设计中出问题的概率较少。但大量的问题一般产生在交叉点上,因此设计管理团队应集中把关,理顺各专业的逻辑关系,在施工图出图前多花一些精力,后期施工过程中设计变更就相对较少。
3)应对设计重点如:给水机房、消防机房、空调机房、变配室、电梯机房、管道井、电井、新风井、送风井、排风井、排烟井、卫生间等机电集中的部位,水、电、风、智能各专业做好协调与商榷,共同配合、统筹安排、合理设计。
4)对以上各部位的建筑结构设计应配合专业设计,科学合理的设计机房、管井、电井、风井、卫生间的平面与空间,充分满足各类管线、设备安装所需的面积与高度,并充分 考虑管线、设备 的使用、维护检修用的空间。
5)设计应做好设计交底工作,设计意图、理念、做法应向施工单位全面交底。

6)如果由施工单位进行深化设计,设计单位应配合做好图纸的深化、二次设计、管线综合布置及图纸变更等工作,完成多专业管线综合布置图的审核确认。


机电各专业管线综合流程:


1)准备电子版图
2)各系统图纸叠加
3)合成综合管线布置图
4)截取管线密集部位关键点
5)绘制局部综合管线剖面布置图
6)局部综合管线模拟预装调整定位
7)确定各局部剖面设计
8)合成最终电子版综合管线布置图

9)参建各方确认或批准实施


最终,将机电各专业管线叠加整合在一张电子版图上,经模拟预装,深化、调整,形成综合布置图。



机电各专业管线综合原则


1、应遵循管线避让原则


1)小管让大管。
2) 有压管让无压管、低压管让高压管。
3) 非保温管让保温管。
4) 电气管线宜在水管上方排布,风管宜在下方排布。
5) 电气、水管应分井布置;水与电管线应保持安全距离。
6) 强电、弱电分开布置。
7) 热水管、蒸汽管在上方,冷水管在下方。

8) 竖向排列时,热水管、蒸汽管在左边,冷水管在右边。


2、应尽量提高管线安装标高


1) 雨水、排水、冷凝水管道等有坡度要求,起点应尽量提高贴梁底安装。通风(包括防排烟)与空调风管尺寸大应紧贴梁底安装。
2) 水管(包括给水、排水、冷冻水、冷却水、冷凝水管道等)与电气桥架、线槽平行安装,则安装间距应大于100㎜,水管与电气桥架、线槽安装位置的交叉处,电气桥架、线槽爬升至管道上方安装。

3) 喷淋主管宜安装在风管的上方。


3、应遵循管线走近路、少返弯的布局原则


设备层、各类机房等部位工艺管线密集,且分支多,管道与设备连接相对复杂,管线与设备布局应选择最佳位置,确保管线走近路和少返弯。


4、应尽可能使用联合共用支吊架


综合管线布置首先考虑强、弱电桥架与各专业管道的集中、整合,成排、分层布置,采用联合共用支吊架,统一设计,统一选型,达到综合管线与支吊架整齐排、有序、 美观效果。


 
 

 
   

   
         

   
     
           

     
     
     

     