求教,混凝土柱里有蛇皮袋怎么办
haolinyang
haolinyang Lv.2
2015年01月04日 11:46:44
来自于建筑施工
只看楼主

各位前辈好,我是甲方单位的一名代表,现在刚工作两年多,比较缺少现场经验。施工单位浇筑混凝土时很不小心,现在混凝土柱里三处有蛇皮袋,而且有一根柱里有两个袋子。见下图。现在我们应当如何处理?是否应当罚款?这个混凝土能凿掉吗,工艺上应该如何处理?这个袋子会影响结构安全吗?需要找什么部门的人来鉴定吗?小弟谢谢各位前辈,恳请赐教。

各位前辈好,我是甲方单位的一名代表,现在刚工作两年多,比较缺少现场经验。
施工单位浇筑混凝土时很不小心,现在混凝土柱里三处有蛇皮袋,而且有一根柱里有两个袋子。见下图。
现在我们应当如何处理?是否应当罚款?这个混凝土能凿掉吗,工艺上应该如何处理?这个袋子会影响结构安全吗?需要找什么部门的人来鉴定吗?
小弟谢谢各位前辈,恳请赐教。

1528022690.jpg


1642624499.jpg


1406715278.jpg

免费打赏
kv123
2015年01月04日 14:05:42
2楼
必须罚款,对安全性影响大
回复
mei3094
2015年01月04日 14:16:42
3楼
这也叫混凝土啊
回复
lhs5182008
2015年01月04日 14:19:53
4楼
要求监理单位发监理通知单,并要求施工单位凿开该部位的混凝土,就实际情况分类进行处理。如果蛇皮袋该处混凝土空洞面积大且柱中心也无混凝土,则影响结构较大需向设计方出具处理方案,建设单位要求罚款的。如果蛇皮袋该处混凝土空洞面积不大,也只在柱表面,则对结构影响的不大。
回复
小树个哥
2015年01月04日 15:27:22
5楼
合模前都没有验收的吗? 狠罚,或将该施工班组清楚场地。以后施工先监督做好技术交底再追查落实
回复
yygzxth2006
2015年01月04日 15:31:45
6楼
把蛇皮袋剔凿出来,再用高一个标号的混凝土修补吧~~
回复
haolinyang
2015年01月04日 16:13:53
8楼
进去15CM,我们刚刚凿了一下
回复
jow331234
2015年01月04日 16:18:40
9楼
这东西是木工干的,封模前看不到的。主要是木工施工方法不合理
回复
ming201314
2015年01月04日 17:18:09
10楼
这也是验收不到位跟监管不到位,项目部也应该要罚款
回复
liu_lijjxf
2015年01月05日 08:04:33
11楼
真是豆腐渣工程呀
回复
天地不言
2015年01月05日 08:23:00
12楼
这个也太大意了。
回复