630A到2000A高压柜,正常运行情况下柜体外壳发热吗?
lizhihong127
2015年01月03日 20:07:51
只看楼主

高压开关柜实际运行时,壳体会不会发热?柜内温升大不大?请开关站或配电站的老师解答,我是做开关柜结构的,想获取一些开关柜实际运行时的参数;以便在壳体结构设计时做参考;

高压开关柜实际运行时,壳体会不会发热?柜内温升大不大?请开关站或配电站的老师解答,我是做开关柜结构的,想获取一些开关柜实际运行时的参数;以便在壳体结构设计时做参考;
免费打赏
dianqipanli
2015年01月04日 05:56:34
2楼
这个资料可否参考?第三章。

回复
dylan3940
2015年01月04日 08:56:23
3楼
参照GB3906,DL404,关于温升试验的规定
回复
lizhihong127
2015年01月04日 20:21:32
4楼
dianqipanli 发表于 2015-1-4 05:56 这个资料可否参考?第三章。谢谢您提供的资料,我会去好好学习
回复
beida_energy
2015年01月05日 10:38:11
5楼
正常情况下,开关柜的柜体是不会很热的,最多是有点儿温升,冬天的时候,感觉连温升也没有。
因为高压电流一般不大嘛!特别是用户的开关柜。电力部门的开关柜有时候因为过载会稍热一点。
回复
beida_energy
2015年01月05日 10:40:00
6楼
dianqipanli 发表于 2015-1-4 05:56 这个资料可否参考?第三章。谢谢老同志的资料!