求教,为什么D,yn11接法的变压器能够有效抑止3N次谐波,有没有这方面详细的论述分析或资料,谢谢各位
求教,为什么D,yn11接法的变压器能够有效抑止3N次谐波,有没有这方面详细的论述分析或资料,谢谢各位
2楼
Y接不是3次谐波的通路
回复
3楼
△接法的三相绕组对
3次及其奇数倍谐波(属于
零序谐波)形成短接环流,使流入电网的谐波很小,但谐波环流会增大变压器的发热。
补充内容 (2015-1-2 16:21):
“为什么相位要相差11”——什么11?不是11°,是11点钟关系,△/Y接线使然。“为什么原边要角接,为什么副边星接”——也有原边为星形、副边为角形的,如现在许多110/10kV终端配电变压器。
回复
4楼
当二次侧的高次谐波感应的一次时,一次为三角接法为一个闭合的回路,可以使得高次谐波形式环流抵消掉,大大减少了对电网的影响。
回复
5楼
为什么原边要角接,为什么副边星接,为什么相位要相差11,有没有详细的说明,或参考资料,最好有电路图
回复
6楼
y494018398 发表于 2015-1-2 15:42 为什么原边要角接,为什么副边星接,为什么相位要相差11,有没有详细的说明,或参考资料,最好有电路图配电变压器二次都是星型接法!否则就没有相电压啦。一次为三角,主要是由于其允许的三相不平衡电流可以达到70%左右,所以目前是主流接法。
回复
7楼
这方面详细的论述分析或资料
D,yn和YN,d各有6种不同相位组别的接法——D,yn1、D,yn3、D,yn5、D,yn7、D,yn9、D,yn11,和YN,d1、YN,d3、YN,d5、YN,d7、YN,d9、YN,d11,其中D,yn11和YN,d11最为常用,为我国定型标准。
Dy11:
凡带有D(或d)形绕组接法为什么具有抑制3次谐波的作用,请看论述:
回复
8楼
楼主!银子还没给呢?(笑死俺了;P)
补充内容 (2015-1-2 22:54):
跟你开个玩笑。你才那么一点点币就不用悬赏啦,俺退还你。你的问题提得好,有启发性。
回复
9楼
感谢楼主分享!
回复
10楼
△接法的三相绕组对3次及其奇数倍谐波(属于零序谐波)形成短接环流
回复