有一个项目现在需要改图,甲方让把报警阀间放在防火分区外面,这样可以做吗?还有让本楼的自喷干管和另外一个楼的自喷干管连接,再与地下车库的自喷干管连接,这个可以吗?请大家帮帮忙
有一个项目现在需要改图,甲方让把报警阀间放在防火分区外面,这样可以做吗?还有让本楼的自喷干管和另外一个楼的自喷干管连接,再与地下车库的自喷干管连接,这个可以吗?请大家帮帮忙
2楼
看看报警阀控制的喷头数满不满足规范,压力满不满足规范,还有水流指示器是不是在同个防火分区
回复
3楼
只要满足喷淋头数量,这样做是可以的。
回复
4楼
报警阀间和防火分区无直接关系,报警阀后的管道各建筑可以连通,但需要控制喷头数量及增加水流指示器及信号阀。
回复
5楼
云飘飘 发表于 2015-1-2 08:16 只要满足喷淋头数量,这样做是可以的。报警阀控制的喷头数是满足要求的,就是把报警阀间放在了防火分区外面有个7米左右远,请问您这样可以吗
回复
6楼
可以吧,每个防火分区有水流指示器
回复
7楼
报警阀只涉及到喷头的数量问题,信号蝶阀水流指示计和末端压力试水是按防火分区设置
回复