柜前维护的高压柜,柜后是否需要封起来
xinxirong
xinxirong Lv.14
2014年12月30日 16:18:22
只看楼主

柜后距墙只有400mm宽,为了安全起见,防止人员进入发生意外,是否需要封起来?

柜后距墙只有400mm宽,为了安全起见,防止人员进入发生意外,是否需要封起来?
免费打赏
anhuidiangong
2014年12月30日 16:34:33
2楼
我估计你这开关柜是不是GG1A啊,现在做的开关柜防护等级都很高的,每一种开关柜的防护等级差别很大,但有一个原则,保证人员安全和设备安全。
回复
delinooo
2014年12月30日 16:40:22
3楼
柜子的布置不符合规定吧,柜后要1m吧
回复
turelhk
2014年12月30日 16:42:21
4楼
400mm太少了。要求1000mm,遇柱子等障碍物可以降到800mm
回复
xiesongquan1431
2014年12月30日 19:15:12
5楼
小手一抖,金币拿走
回复
云飘飘
2014年12月31日 05:54:19
6楼
高压开关柜都需要封闭的。
回复
红谷
2014年12月31日 06:18:07
7楼
高压开关柜都需要封闭的。
回复