R22库温-10,压力2.2KG什么情况?回气无霜
雨花冷机
2014年12月29日 16:14:46
来自于制冷技术
只看楼主

一蛋糕小冷库修理后情况R22制冷剂,库温-10,压力2.2KG什么情况?换过膨胀阀的。回气无霜。冷风机要工作4小时以上才会结霜,DD型冷风机温控5小时化霜一次,用户要求打到-15度,但是机器拉一天才-13度3P机拉20立方

一蛋糕小冷库
修理后情况
R22制冷剂,库温-10,压力2.2KG什么情况?
换过膨胀阀的。
回气无霜。冷风机要工作4小时以上才会结霜,DD型冷风机
温控5小时化霜一次,
用户要求打到-15度,
但是机器拉一天才-13度
3P机拉20立方
免费打赏
hgdhgdhgd123
2015年11月29日 10:32:54
12楼
压缩机排量不够了 ,或者库内热量太大
回复
花生cr
2016年04月13日 00:23:23
13楼

不错的资料,谢谢分享
回复