R22库温-10,压力2.2KG什么情况?回气无霜
雨花冷机
2014年12月29日 16:14:46
来自于制冷技术
只看楼主

一蛋糕小冷库修理后情况R22制冷剂,库温-10,压力2.2KG什么情况?换过膨胀阀的。回气无霜。冷风机要工作4小时以上才会结霜,DD型冷风机温控5小时化霜一次,用户要求打到-15度,但是机器拉一天才-13度3P机拉20立方

一蛋糕小冷库
修理后情况
R22制冷剂,库温-10,压力2.2KG什么情况?
换过膨胀阀的。
回气无霜。冷风机要工作4小时以上才会结霜,DD型冷风机
温控5小时化霜一次,
用户要求打到-15度,
但是机器拉一天才-13度
3P机拉20立方
荣昌制冷
2014年12月29日 17:34:17
2楼
制冷剂可能还少了一点,补充一些会有不同的效果。
回复
雨花冷机
2014年12月30日 09:39:11
3楼
荣昌制冷 发表于 2014-12-29 17:34 制冷剂可能还少了一点,补充一些会有不同的效果。这机器感觉低压已经偏高了,加到什么状况合适?大师请指导下!电流7.5A了
回复
荣昌制冷
2014年12月30日 21:47:12
4楼
雨花冷机 发表于 2014-12-30 09:39 这机器感觉低压已经偏高了,加到什么状况合适?大师请指导下!电流7.5A了我已对照了一下低压压力与库温,还稍微偏低一点点。可以再适当补充一点制冷剂。
回复
雨花冷机
2015年01月02日 10:31:46
5楼
荣昌制冷 发表于 2014-12-30 21:47 我已对照了一下低压压力与库温,还稍微偏低一点点。可以再适当补充一点制冷剂。表压2.2高了吧,瑞士威科的表(整的进口货),查表应该在2.0几表压,压力高会不会阀芯整大一号了丹佛斯TX系列,2号阀芯。
回复
冷库小s
2015年01月02日 20:51:03
6楼
我感觉低压也高了在1.9公斤,膨胀阀关小看看
回复
qq_1422629568534
2015年01月30日 23:25:31
7楼
学习了!!!!!!!!!!!!!
回复
jzcszl
2015年02月02日 19:59:47
8楼
膨胀阀不好,更换
回复
co1423050612221
2015年02月09日 18:11:29
9楼
个人经验应该是膨胀阀开启度过大
回复
duanzhongfu
2015年02月27日 20:29:59
10楼
看现象是制冷剂少了点,但是看压力又不对,有点没搞明白!
回复
xjm1343314052
2015年02月28日 09:17:50
11楼
学习、学习。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开